剪刀楼梯独立前室正压设置问题
moneylee888
2012年12月25日 17:17:21
来自于通风排烟
只看楼主

前提。1.楼梯,合用前室,独立前室均无自然排烟条件。楼梯,合用前室必须设置机械加压送风。这个没异议。。那么,那么,那么。另外一个单独的前室如何设置呢?是否需要设置机械加压????

前提。
1.楼梯,合用前室,独立前室均无自然排烟条件。

楼梯,合用前室必须设置机械加压送风。这个没异议。。

那么,那么,那么。另外一个单独的前室如何设置呢?是否需要设置机械加压????
免费打赏
fantaizi
2012年12月26日 13:10:44
2楼
剪刀梯一般都是一个楼梯出口在合用前另一个在独立前室,剪刀梯作为两部楼梯分别设加压送风,合用前室单独设加压送风,另一个前室可不设加压送风了。这样的话楼梯间的送风量选取时就要注意了,按《高规》表8.3.2-1和表8.3.2-2选取风量。注意一个前室送风一个前室不送风。
回复
pulongyang
2013年01月03日 11:39:35
3楼
说得没错。剪刀梯作为两部楼梯分别设加压送风,合用前室单独设加压送风,另一个前室可不设加压送风。
回复
e688w51
2013年01月03日 19:01:48
4楼
画个图仔细看看,没有那个单独的楼梯出口都开在合用前室,每个楼梯间都是一层开在合用前室,一层开在独立前室~!所以真的没法选风量!
回复
rx86528123
2013年01月09日 17:41:55
5楼
单独的前室也送风 肯定没问题 就高不就低嘛 主要不送风 压差有点大 不好控制哦
回复
caitalent
2013年03月06日 16:41:53
6楼
loqueer 发表于 2012-12-26 13:10 剪刀梯一般都是一个楼梯出口在合用前另一个在独立前室,剪刀梯作为两部楼梯分别设加压送风,合用前室单独设 …正解,师父这样说过
回复
aionyu
2013年03月07日 00:07:35
7楼
单独前室为什么不用做正压?~依据???
回复

相关推荐