前提。1.楼梯,合用前室,独立前室均无自然排烟条件。楼梯,合用前室必须设置机械加压送风。这个没异议。。那么,那么,那么。另外一个单独的前室如何设置呢?是否需要设置机械加压????
前提。
1.楼梯,合用前室,独立前室均无自然排烟条件。
楼梯,合用前室必须设置机械加压送风。这个没异议。。
那么,那么,那么。另外一个单独的前室如何设置呢?是否需要设置机械加压????
2楼
剪刀梯一般都是一个楼梯出口在合用前另一个在独立前室,剪刀梯作为两部楼梯分别设加压送风,合用前室单独设加压送风,另一个前室可不设加压送风了。这样的话楼梯间的送风量选取时就要注意了,按《高规》表8.3.2-1和表8.3.2-2选取风量。注意一个前室送风一个前室不送风。
回复
3楼
说得没错。剪刀梯作为两部楼梯分别设加压送风,合用前室单独设加压送风,另一个前室可不设加压送风。
回复
4楼
画个图仔细看看,没有那个单独的楼梯出口都开在合用前室,每个楼梯间都是一层开在合用前室,一层开在独立前室~!所以真的没法选风量!
回复
5楼
单独的前室也送风 肯定没问题 就高不就低嘛 主要不送风 压差有点大 不好控制哦
回复
6楼
loqueer 发表于 2012-12-26 13:10 剪刀梯一般都是一个楼梯出口在合用前另一个在独立前室,剪刀梯作为两部楼梯分别设加压送风,合用前室单独设 …正解,师父这样说过
回复
7楼
单独前室为什么不用做正压?~依据???
回复