求各位大虾帮忙, 我在建的是一个住宅小区,现在我们一户单元的出户管(外墙柔性套管已经做完)被配电室挡住了,根据规范配电室是不能穿水管的,可是有人告诉我也可以焊接或者外边在加一层套管.但我找不到根据.现在设计也没有好的方法,一是只有在外墙重新开洞,重新做柔性套管,但是土建外墙防水都已经做完了,这样的话经济损失就太大了,还有一种做法就是两个单元合并到一个单元出户,但是这样管径就得增大一号,柔性套管也没有办法用了.
求各位大虾帮忙,
我在建的是一个住宅小区,现在我们一户单元的出户管(外墙柔性套管已经做完)被配电室挡住了,根据规范配电室是不能穿水管的,可是有人告诉我也可以焊接或者外边在加一层套管.但我找不到根据.现在设计也没有好的方法,一是只有在外墙重新开洞,重新做柔性套管,但是土建外墙防水都已经做完了,这样的话经济损失就太大了,还有一种做法就是两个单元合并到一个单元出户,但是这样管径就得增大一号,柔性套管也没有办法用了.
大家还有没有其他好的办法啊,给出出主意!!急啊
2楼
可以做好防结露,要做的好,然后再加一层套管。
回复
3楼
可以从旁边转,到接近套管的地方再从配电房的侧墙开孔从套管出户,不过必须保证转入配点房的地方管道下方没有配电设备。
回复
4楼
同意三楼!
包裹起来就是!
回复
5楼
在3楼的基础上,注意安装与消防管相同长度及走向的钢套管(防水及防火),即在配电室内不允许看见消防管。
回复
6楼
做夹墙封;否则绕开配电室。
回复
7楼
可是做套管的依据是什么啊,规范里也没有
回复
8楼
方案一:
回复
9楼
如图
回复
10楼
上次准备给你这个建议的,就和6楼的意思一样,不过没装截图软件.
规范原则要求水管不能穿配电房,这样做就可说没穿过配电房了.
方案二:
如果不行必须穿越,就要看管道有压无压了.如果无压,在管道底下做3倍管径宽的不锈钢托盘,托盘排水接至附近的排水设施.(这个做法在配点房内比较美观.和桥架一起看起来比较协调)
如果管道有压,那么就要做钢套管了.还要做房结露措施,并尽量避开配电设备上方.
这样做就要看审图的人会不会给你硬套规范了,碰到那些坚持以规范本本为原则的,那就.....
回复
11楼
除了做好这些防结露的措施,最好先和审图公司商量一下,我以前有个老师也是这么做的,审图公司同意了。
回复