急~~电气线路焊接钢管SC必须用热镀锌的吗?
不很懂
不很懂 Lv.2
2007年08月24日 17:59:28
只看楼主

电气线路焊接钢管SC必须用热镀锌的吗?有没有规范依据?弱电线路(比如火警)也必须用热镀锌?还有金属桥架,也必须热镀锌?真有点糊涂了,望大家不吝指教!

电气线路焊接钢管SC必须用热镀锌的吗?有没有规范依据?

弱电线路(比如火警)也必须用热镀锌?

还有金属桥架,也必须热镀锌?

真有点糊涂了,望大家不吝指教!
免费打赏
yinhuixiayan2004
2007年08月24日 18:53:30
2楼
没有这么要求的,图纸说明上有。
回复
lch999
2007年08月24日 23:11:00
3楼
听过热镀锌,但没有搞过施工,不知是什么工艺。希望指教。
谢谢。不知热镀锌是什么意思。
回复
不很懂
2007年08月25日 14:41:35
4楼
我只记得镀锌必须得是热镀,但钢管是不是必须镀锌记不清了,HELP ME!

还有,同一个工程中钢管和PVC管能混用吗?
回复
不很懂
2007年08月26日 20:52:56
5楼
自己顶一下~
回复
不很懂
2007年08月28日 11:01:10
6楼
再顶一下
回复
wxdjr326109
2007年10月30日 02:05:14
7楼
SC一般应该是钢管敷设,但我现在做的工程设计指明了就要热镀锌得钢管,注明得敷设方式及时SC!!!
回复
lxt9607
2007年10月30日 09:40:53
8楼


不管钢管还是线槽、桥架、盘箱内的金属横担等,经过热镀锌后其防腐功能更好,在沿海等腐蚀性较强的地区,最好采用热镀锌处理,但成本较高。
回复
lxt9607
2007年10月30日 09:42:39
9楼


在吊顶内、楼板内不要采用PVC管。