请教高手,单位供暖管道电机共振噪音
ysw222
ysw222 Lv.2
2012年12月18日 22:26:54
来自于采暖供热
只看楼主

,具体情况如下:供热单位给A单位提供热气,A单位将热气转换成热水后供我单位负一层泵房,我单位在来热水后用水泵将热水泵到1-3层,供暖采用的是老式的出风模式。我单位泵房中有两台电机,一工作另一待机(备用),电机在U型管道的正下方,电机两侧均悬挂固定管道支架现是在一楼泵房上方位置房间有明显的电机共振声,很是烦人,请教高人怎么才能去了这烦人的共振声

,具体情况如下:
供热单位给A单位提供热气,A单位将热气转换成热水后供我单位负一层泵房,我单位在来热水后用水泵将热水泵到1-3层,供暖采用的是老式的出风模式。

我单位泵房中有两台电机,一工作另一待机(备用),电机在U型管道的正下方,电机两侧均悬挂固定管道支架
1.jpg
2.jpg

现是在一楼泵房上方位置房间有明显的电机共振声,很是烦人,请教高人怎么才能去了这烦人的共振声

1.jpg


2.jpg

免费打赏
天外来客空
2012年12月20日 09:14:38
2楼
加隔振器 做减震措施
回复
zhoudong523
2012年12月20日 11:17:50
3楼
上面改为弹簧吊架哦,下面泵基础加减震基础
回复
y6031818
2012年12月20日 12:21:13
4楼
貌似施工技术不咋好,保温做的,,,,,
回复
abc556789
2012年12月21日 09:49:36
5楼
(电机两侧均悬挂固定管道支架)传递震动。应想办法改进
回复
himhim1106
2012年12月21日 11:27:54
6楼
吊架做减震。
PS.这保温有点惨啊。
回复
cscecniu12345
2012年12月23日 10:08:56
7楼
我感觉不但是震动的问题,震动是一方面;另一个是不是管道水力有问题?放放气试试?固定支架不要加的太多了或者是水泵是不是检修下?
回复
qiu713206
2012年12月23日 10:59:57
8楼
水泵是不是有问题呢?
回复
zxhccc
2012年12月23日 15:58:49
9楼
管道用弹簧吊架,水泵基础加减震基础,检查水泵是否有问题,管道内是否积气。
回复
wltzhch007
2012年12月24日 09:28:38
10楼
1、水泵的噪音大吗?应检修水泵,
2、简单点泵出入口加球形减震接头。
回复
ceecaiying
2012年12月26日 09:28:31
11楼
加减震
回复

相关推荐