DN25长35米室内供暖管道补偿器该选择什么形式的
身怀绝技
2007年09月17日 21:49:51
来自于中央空调
只看楼主

安装温度考虑0度,供回水温度为95/70,若选用方型的,就比较难看,有DN25的波纹补偿器么?如果有,它的最大补偿量是多少(我查的图集上DN32的波纹补偿器,最大补偿量才20MM),请高人指点指点!!!

安装温度考虑0度,供回水温度为95/70,若选用方型的,就比较难看,有DN25的波纹补偿器么?如果有,它的最大补偿量是多少(我查的图集上DN32的波纹补偿器,最大补偿量才20MM),请高人指点指点!!!
勇敢之心
2007年09月18日 16:37:42
2楼
建议采用方型补偿器,但在《动力管道手册》中查到工业厂房允许不装补偿的最大长度为42m/95度。
回复
wu.ye
2007年09月21日 20:38:44
3楼
35米的采暖管确实可以不安装补偿器,只要固定支架就可以了。