关于风机盘管接集中供暖的热水管道的问题
zyt_03
zyt_03 Lv.2
2011年05月30日 09:15:04
只看楼主

市政的集中供暖提供的热水直接接到风机盘管的进水口吗,再加上过滤器、温控器就可以了吗??有没有图啊!

市政的集中供暖提供的热水直接接到风机盘管的进水口吗,再加上过滤器、温控器就可以了吗??有没有图啊!
免费打赏
fengxiang1025
2011年05月30日 09:41:54
2楼
不是的。要有自己的换热系统,一是保障管道的清洁。二是保障水温计水压的稳定。
回复
zyt_03
2011年05月30日 10:17:59
3楼
自己的换热系统?具体应该怎么做啊?我还以为集中供暖只提供热水就可以了
回复
ruisho
2011年06月01日 12:27:25
4楼
新手围观学习中......
回复
xjfhy11
2011年06月07日 22:22:41
5楼
有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思
回复
gggaoxxx
2011年06月08日 17:39:58
6楼
室外供热管网供水温度90~70度,供回水温差25~20度(一次侧); 空调热水供水温度65~60度,供回水温差10度(二次侧);
应设置换热器(板式或半即热式)。
回复
niujiaxin
2011年06月17日 15:18:51
7楼
同意六楼的说法,不可直接采用过来的热水,加换热器,风机盘管水温不应太高
回复
duanpx
2013年07月22日 15:48:40
8楼
同意六楼的说法,给六楼定一个。
回复
孔8023明
2017年08月22日 16:08:35
9楼
学习学习学习学习
回复

相关推荐

APP内打开