市政的集中供暖提供的热水直接接到风机盘管的进水口吗,再加上过滤器、温控器就可以了吗??有没有图啊!
市政的集中供暖提供的热水直接接到风机盘管的进水口吗,再加上过滤器、温控器就可以了吗??有没有图啊!
2楼
不是的。要有自己的换热系统,一是保障管道的清洁。二是保障水温计水压的稳定。
回复
3楼
自己的换热系统?具体应该怎么做啊?我还以为集中供暖只提供热水就可以了
回复
4楼
新手围观学习中......
回复
5楼
有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思 有深度有意思
回复
6楼
室外供热管网供水温度90~70度,供回水温差25~20度(一次侧);
空调热水供水温度65~60度,供回水温差10度(二次侧);
应设置换热器(板式或半即热式)。
回复
7楼
同意六楼的说法,不可直接采用过来的热水,加换热器,风机盘管水温不应太高