由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端。高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。
主要根据高层入口资用压力、流量,来选择合适的泵,楼主是可能泵扬程选大了,从而影响了其他楼供暖,一定要考虑水力平衡问题
回复
3楼
最安全的做法,加个换热站吧,
回复
4楼
改系统为PST系统
回复
5楼
主要根据高层入口资用压力、流量,来选择合适的泵,楼主是可能泵扬程选大了,从而影响了其他楼供暖,一定要考虑水力平衡问题y.合算高层所需的流量架上流量仪调节高层入口阀门
回复
6楼
高层建筑采用动压系统定压。在高层供水管路上加装加压泵,在高层回水总管上加装减压阀,使高层回水阀门后的压力与外网的管网系统压力相等。在高层供水和回水管路上都加止回阀,当外网故障停水时,关闭止回阀。
回复
7楼
将高区泵去掉,只要低层建筑首层散热器承压能力不超压就没太大问题。毕竟两个单体所需的资用压力差距不会太大,调节热力入口自力式压差控制阀,减小外网对单体影响
回复
9楼
各位:前提是高低层公用一个系统,供水压力决定,不可能安高层压力提供,现实怎么解决?
回复
10楼
一二网隔绝是最好的办法(需要二次换热),前提是不能隔离。
回复
11楼
这是什么系统啊
回复