由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端。高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。
提高一下系统的定压值试试,只要底层暖气不爆管不漏水,看看能不能循环起来。不知道换热站内循环泵出口阀门开度为多少?循环泵是工频还是变频?运行时电流为多少?系统末端与换热站的距离为多少?换热站内总的供水与总的回水压差为多少?如果压差小,看看能不能调节一下循环泵出口阀门,或者是调调泵的频率,提高一下供回水压差...
回复
13楼
12层的话,可以将整个系统的压力提高,应该没影响。
回复
14楼
采用二次加压,注意加压泵扬程不能选太高,应在20m左右,流量根据6层以上面积计算流量,就能满足要求,希望能对你有帮助。
回复
15楼
我建议你最好还是把图纸贴上来,数据齐全,大家帮你解决,你现在说的问题只有简单的几个数据,不能正确的帮你解决问题,见图讨论。
回复
16楼
在高区回水设电动阀和减压稳流阀,将回水压力设置的和低区回水压力相等,(稍大于市政回水压力),泵停,电动阀关闭,防止高区回水放空;加压泵根据压力变频运行,在加压泵前设流量控制阀,控制高区供水流量。
回复
17楼
高层供水管路上加装加压泵,在高层回水总管上加装减压阀,使高层回水阀门后的压力与外网的管网系统压力相等 这样的问题我们这里也出现过
回复
18楼
16楼、17楼正解
回复
19楼
回复
20楼
在高层回水管道上加装减压法和安全阀,降压力减至多层正常回水压力。
回复
21楼
各抒己见,学习中。