由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端。高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。
进行改造 不要玩洋的 搬起石头 砸自己的脚
回复
23楼
系统压力不能按高层确定。那样多层散热器会打爆。方案是高程供水单独加泵,回水加减压阀或减压装置。这种多、高层混合系统有现成的方案啊。
回复
24楼
在主回水管前、多层回水管上加止回阀。
回复
25楼
加了减压阀会不会使高层供水管道压力增加?
回复
26楼
1、以高层为基点设置定压,大约在0.4Mpa
回复
27楼
1、以高层为基点设置定压0.4mpa,旁边的多层楼在系统末端底层的压力不会超过0.5mpa,暖气不会有问题。
2、将管道泵拆除,对前面近端的楼进行流量调节。
3、主要的问题还是在于水平失调,不是高度的问题
回复
28楼
如果在每个住户的回水端加装恒温控制阀门是否能解决供暖平衡问题?然后按高区定压,高区回水加减压阀门。
回复