我公司供热管道由于更换供热锅炉,原有旧供热管道与新管道逆向,新供热管道为直径377正向,旧管道直径215逆向大约1公里左右,想问逆向支管供热区域热量能否正常。(另系统压力为6兆帕)
我公司供热管道由于更换供热锅炉,原有旧供热管道与新管道逆向,新供热管道为直径377正向,旧管道直径215逆向大约1公里左右,想问逆向支管供热区域热量能否正常。(另系统压力为6兆帕)
2楼
我认为理论上可以保证正常供热。注意排气,以免引起气阻。
回复
3楼
谢谢,难道不会产生顶牛现象。
回复
4楼
绝对不可以。因为管道坡度不对了,无法正常运行。
回复
5楼
仅仅是管道内的介质流向与原设计逆向的话
并且管段内没有其他单向阀门或设备的话
一般问题是不大的
至于上面朋友说的坡度坡向问题
我认为问题不大
因为规范是允许反坡敷设及无坡敷设的
当然规范要求的反坡敷设的坡度是要求大一点的
现在可能稍微小了点
整体来说
我认为问题不大
回复
6楼
谢谢,学习了
回复
7楼
蝶阀生产厂家,来电索取价格表
回复
8楼
我感觉还是有一定的问题的:伸缩器是有方向的。如果反向,暂时可能没有不良反应,时间常了就会出现在问题。
回复
9楼
看看,学习,回帖
回复
10楼
这个问题不大 闭式系统 机械循环 这才多大点事