,具体情况如下:供热单位给A单位提供热气,A单位将热气转换成热水后供我单位负一层泵房,我单位在来热水后用水泵将热水泵到1-3层,供暖采用的是老式的出风模式。我单位泵房中有两台电机,一工作另一待机(备用),电机在U型管道的正下方,电机两侧均悬挂固定管道支架现是在一楼泵房上方位置房间有明显的电机共振声,很是烦人,请教高人怎么才能去了这烦人的共振声
,具体情况如下:
供热单位给A单位提供热气,A单位将热气转换成热水后供我单位负一层泵房,我单位在来热水后用水泵将热水泵到1-3层,供暖采用的是老式的出风模式。
我单位泵房中有两台电机,一工作另一待机(备用),电机在U型管道的正下方,电机两侧均悬挂固定管道支架
现是在一楼泵房上方位置房间有明显的电机共振声,很是烦人,请教高人怎么才能去了这烦人的共振声
12楼
如果是变频控制,可以改变频率,共振的原因是电机旋转的频率和机组基础固有的频率相同,也可以减小或增加机组基础本身重量。单纯的加减震垫那是为了防止电机本身的震动,
回复
13楼
回复
14楼
因为是一个泵运行 所以好像不从在共振的问题 主要还是电机本身上找找问题 在就是泵的基础是不是按规定能好好做一下 管道的固问题
回复
15楼
这个是典型的泵震动然后运行传导的问题
两个方面
1 检查泵的减震是否做 ,是否按照要求配置了减震器 别以为有个减震器就觉得没问题
2 检查泵的杨程是否不合适 管流速过大 也会引起震动 很可能原来选型不合适
回复
16楼
这活干的够惨的啊。。。。
回复
17楼
1、检查水泵进出水口是否安装橡胶软接。必须安装。
2、把上吊架拆除、改为下支架型式。
3、检查水泵基础是否设计有橡胶减震垫或者弹簧减震器。
4、最后检查水泵杨程是否设计过大。
回复
18楼
觉得15楼说的很有道理,你那个保温是怎么回事,不会是震的吧
回复