梁为了走水管,全都开了洞了,直径110mm,一户从上到下开了26个洞
梁为了走水管,全都开了洞了,直径110mm,一户从上到下开了26个洞
2楼
不管是箍筋还是梁底受力主筋,挡我者全部截断,哈哈
[
本帖最后由 shuaige8421 于 2012-12-19 08:07 编辑 ]
回复
3楼
一定要这样开洞的话,开在中间位置会不会好一点呢?
回复
4楼
这也太狠了吧```````
回复
5楼
这样做切断梁主筋,工程要有大问题了,安全不保,质量不保
回复
6楼
疯狂的施工工艺,危险暗藏
回复
7楼
关键是装修单位根本不懂这个东西啊
回复
8楼
不知道业主怎么想的,施工过程中也不去看看
回复
9楼
支座位置就这样穿过去了?支座的力要走哪里走?
回复
10楼
看样子有点像地下室呀,估计净空不够了,甲方叫施工单位的想办法,施工单位就出此上策。好,很好,继续发扬。 我看你的钢筋铁楼,奈我开孔器何。
回复
11楼
其实不光是地下室,这个是个三层的别墅,地下有一层半地下室车库,顶上坡屋顶阁楼,装修单位还要砸斜梁呢,问我行不行?我都无语了,一层的净高4米5 也给梁上开洞
回复