关于防烟楼梯间0.65平米的问题,规范出处在哪里?
guoguowy
guoguowy Lv.5
2012年12月14日 11:41:54
来自于通风排烟
只看楼主

如果防烟楼梯间的加压送风井的面积开够0.65㎡,就算其前室是不满足2㎡开窗的自然排烟条件,前室就不用再另设加压送风井了,请问这个说法正确吗?还有其规范出处。

如果防烟楼梯间的加压送风井的面积开够0.65㎡,就算其前室是不满足2㎡开窗的自然排烟条件,前室就不用再另设加压送风井了,请问这个说法正确吗?还有其规范出处。
免费打赏
瑞瑞
2012年12月14日 13:53:26
2楼
没有听说,这种说法来自何处?
回复
guoguowy
2012年12月14日 15:08:50
3楼
我理解错了,刚问了一下我的同事,情况是这个样子的。这个面积不是规范上的,而是算出来的:比如一座17层的住宅,地下2层,总共算是19层,。只是防烟楼梯间送风,前室不送,那就要从高规表8.3.2-1选择送风量,总层数接近20层,所以选择最大值30000m/h,按此选择风机,8.1.5.2又规定混凝土风井风速不应大于15m/s。那样风井面积最小值为:30000/3600/15*1.2=0.67㎡。
其实就是一个风井面积的计算问题,我搞错了,大家多包涵。1.2是风机系数。

[ 本帖最后由 guoguowy 于 2012-12-14 15:12 编辑 ]
回复
瑞瑞
2012年12月16日 10:45:42
4楼
嗯,这样的说法没错。但有一点加压风量也不是查表得来的,有三种方法的,两种计算方法,一种查表,先计算,计算出来的最大值如果在查表的范围内就可以,并不一定是查表范围内的最大值。
当然作为土建预留管径面积来看,是可以这样估算的,记得红皮书上有面积的预留面积大小,可以直接采用,不用再计算,但实际上还是想让建筑多给点面积较好。