丙类二级多层厂房,满足防火分区,是否还需要做自动喷淋??
tangshuangg
2012年12月13日 11:33:07
只看楼主

一丙类二级厂房,,总面积4万平方米,,共4层,每层面积7370平方米,两个防火分区,按照建规8.5.1.1:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,该厂房应设置自动喷淋,,,,但是防火分区满足建规表3.1.1。请问:该厂房是否还需要做喷淋吗?

一丙类二级厂房,,总面积4万平方米,,共4层,每层面积7370平方米,两个防火分区,按照建规8.5.1.1:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,该厂房应设置自动喷淋,,,,但是防火分区满足建规表3.1.1。
请问:该厂房是否还需要做喷淋吗?
免费打赏
飞鱼
2012年12月25日 15:12:39
12楼
也不晓得你到底是什么生产性质的产房
回复
zhjipe0929
2012年12月27日 17:24:50
13楼
主要还是看本地的消防部门的规定,像江苏这边要求只要是原材料符合规范上的规定就要做自喷的
回复
sniper.kim
2012年12月31日 09:51:16
14楼
路过挣钱,求下载
回复
liuyek
2012年12月31日 12:54:36
15楼
这种情况,主要看消防局意见。如果业主不在乎,还是上喷淋为好。
回复
minghuajely
2012年12月31日 14:14:51
16楼
没错,规范里面没明确的就看业主和当地消防局的意见吧。
我做的两个是同一个业主的厂房,生产的产品都一样,但一个在重庆,一个在沈阳。
重庆的先设计,和消防局沟通。不用做。
沈阳的现在刚设计完,想着就没作喷淋,结果那边的消防局说一定得做,据说刚有个厂着火过,所以都谨慎了。
回复
qq415949031
2012年12月31日 16:09:46
17楼
定性看是否需要做喷淋
回复
老松树大松树
2012年12月31日 17:12:08
18楼
按看楼主说的意思该建筑为多层,丙二级,一层为3600平方米,(楼主说:每层面积7370平方米,两个防火分区,那就是一个防火分区3600,)占地面积大于1500m2 总建筑面积大于3000m2 ,按楼主意见又为多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,那必须要做喷淋。
回复
wwwfff789
2013年01月01日 21:25:46
19楼
做这种工业厂房的几个重点:
(1)厂房性质
(2)厂房高度的要求
(3)厂房面积的要求
回复
xgh94
2013年01月02日 13:00:41
20楼
按规范要做喷淋
回复
yangyang2233
2013年01月03日 09:09:38
21楼
有需要建筑 土木工程资料的可以到起航网 www.7hangw.com查找
回复