丙类二级多层厂房,满足防火分区,是否还需要做自动喷淋??
tangshuangg
2012年12月13日 11:33:07
只看楼主

一丙类二级厂房,,总面积4万平方米,,共4层,每层面积7370平方米,两个防火分区,按照建规8.5.1.1:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,该厂房应设置自动喷淋,,,,但是防火分区满足建规表3.1.1。请问:该厂房是否还需要做喷淋吗?

一丙类二级厂房,,总面积4万平方米,,共4层,每层面积7370平方米,两个防火分区,按照建规8.5.1.1:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,该厂房应设置自动喷淋,,,,但是防火分区满足建规表3.1.1。
请问:该厂房是否还需要做喷淋吗?
免费打赏
pangjiang27
2012年12月14日 09:51:28
2楼
防火分区满足规范,那就看丙二厂房性质了。
制鞋 制衣 电子 除此之外的不需要喷淋
具体依当地消防局解释为准,按规范理解 :等: 就是等各地消防部门意见
回复
he511325
2012年12月14日 20:23:24
3楼
还应考虑是否为高层丙类厂房
回复
longziren
2012年12月14日 21:25:17
4楼
楼主的情况没有说明白
1、该厂房是否是高层,如果是高层,不用多想,上喷淋;4层的厂房不代表一定是多层;
2、每层面积7370平方米,4层,建筑面积怎么会去到4万平方米?难道我的数学没有过关?
3、“总面积4万平方米,,共4层,每层面积7370平方米,两个防火分区,”一开始我还以为是整栋建筑物4万平方米分成2个防火分区。
4、不是高层厂房、不是8.5.1.1提到的那些厂房、每个防火分区面积均小于4000平方,可以不做喷淋系统。
回复
bfy-ljb
2012年12月16日 15:04:32
5楼
回复
梦想成真321
2012年12月17日 10:38:55
6楼
表3.3.1丙二级,高层2000多层4000,看楼主说的意思是多层,(楼主说:每层面积7370平方米,两个防火分区,那就是一个防火分区3600,)建规8.5.1.1占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,按情况,看你这个是否是这类厂房,如果是那就做喷淋
回复
zlp556
2012年12月17日 10:57:45
7楼
主要还是看本地的消防部门的规定,像江苏这边要求只要是原材料符合规范上的规定就要做自喷的
回复
kdl0519
2012年12月18日 09:50:41
8楼
主要是看这个厂房的用途来定的!
回复
lichangan1000
2012年12月18日 17:12:13
9楼
工业设计:首先是规范要用准。
1.一般分:生产和储藏(仓库)两部分。
2.生产的危险性一般按被加工物的危险性来定级,而不是按使用什么来定级。比如对玻璃进行热加工,用到燃气,定义危险性是玻璃而不是可燃气体。原因是发生火灾时,切断气源即可。
回复
jonmmsec
2012年12月19日 12:33:19
10楼
楼主说的有些拗口,但是还是推测出了楼主的意思,设。
另外,设置后1个防火分区即可。
回复
rzy6494
2012年12月20日 11:00:25
11楼
这种问题的处理要点:1、这是什么行业,是否是电力或化工行业。2、除了建筑设计防火规范外,还应该看看具体行业的设计规范和具体行业的防火规范。3、如果在城市,一定参照当地消防部门的意见
回复

相关推荐