管道敷设有地下水怎么处理
shijizhong2008
2012年12月08日 09:07:04
只看楼主

请教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很浅,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承载力又满足管道设计要求,请问施工时降水后还需不需要进行基础换填,可不可以开槽到设计底直接做管道基础,还是需要换填部分土或砂石再做管道基础

请教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很浅,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承载力又满足管道设计要求,请问施工时降水后还需不需要进行基础换填,可不可以开槽到设计底直接做管道基础,还是需要换填部分土或砂石再做管道基础
免费打赏
健康快乐每一天
2012年12月19日 22:36:37
12楼
只要达到承载力就不用换填,施工时应把地下水降至槽底0.5米以下即可。
回复
wangwang476478285
2012年12月21日 16:58:23
13楼
解决完地基承载力的问题,是否还要解决管道的防腐蚀问题
回复
clhx520
2012年12月24日 15:55:11
14楼
水面下的地基承载力又满足管道设计要求,没必要换填,但是需要降水后安装!
回复
雾彤
2012年12月26日 09:16:55
15楼
学习了,飘过……
回复
bujundong
2012年12月26日 09:22:49
16楼
14楼的才是最合适、简便易行的办法
回复
飞鱼
2012年12月26日 23:30:42
17楼

这个说得对。
回复
飞鱼
2012年12月26日 23:31:31
18楼

写得真是不错,不知道是出自哪里,我复制一下以后可以用在俺的设计说明中,哈哈
回复
hiker521
2012年12月27日 15:26:11
19楼
很不错 学习了
回复
hiker521
2012年12月27日 15:27:14
20楼
很不错 学习了
回复
shidaosuin
2012年12月28日 14:24:10
21楼
谢谢楼主的分享
回复