本冷冻水系统为开式系统,水箱12吨、水泵吸入口跟水箱出口几乎同一高度,水箱的页面高度约1.5M。水泵流量为100M3/H,扬程为32M。当开水泵的时候,进出口全开软接吸扁了,此时水泵出口压力为0.2MPA。
本冷冻水系统为开式系统,水箱12吨、水泵吸入口跟水箱出口几乎同一高度,水箱的页面高度约1.5M。水泵流量为100M3/H,扬程为32M。当开水泵的时候,进出口全开软接吸扁了,此时水泵出口压力为0.2MPA。
![GHYYJV%HZ}LGCX4T5U`{)OG.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/76/rBBhH11Kb0aAJV6BAAB4TtLuIbo787.jpg)
22楼
想办法减小泵吸口得阻力,把滤器拆了,加大水箱到入口得管径,提高水箱高度
回复
23楼
水压不足以完全克服回水管阻力,建议把水箱设高一点
回复
24楼
流量不足 可以单开一台泵试一下
回复
25楼
从回水总管流速来看,回水管管径是合理的。我认为问题可能在以下方面:
1、开式冷水系统应考虑在循环水泵停止运行时,冷水管系统内是不是充满水的?循环水泵启动时是不是先期的流量用来为冷水系统充水了呢?开式水箱进水启闭阀的开启压力是不是能保证冷水系统最高点是充满水的?
2、回水的流量够不够呢?
回复
26楼
水泵扬程太大造成:导致流量过大所致。改善措施:
1.重新核实水泵扬程
2.调整系统水路平衡,减少短路现象
3.抬高水箱,增大回水管径
4.关小水泵出口阀门开度
回复
27楼
加大回水管径,或加根回水管,或抬高水箱
回复
28楼
这是一个开式系统,末端到水箱水面高差17米。现在甲方已经承认设计院计算的时候水泵选小了。
回复
29楼
系统图,泵的额定电流为27A,使用变频器,在50Hz的时候电流为13A,轴功率为45%。尝试过把泵的出口阀门调小,电流变化不大。
回复
30楼
学到知识了。
回复
31楼
水箱液面太低了
回复