水泵软接头吸扁了!求解
caiyegui
caiyegui Lv.4
2012年12月07日 11:50:32
来自于中央空调
只看楼主

本冷冻水系统为开式系统,水箱12吨、水泵吸入口跟水箱出口几乎同一高度,水箱的页面高度约1.5M。水泵流量为100M3/H,扬程为32M。当开水泵的时候,进出口全开软接吸扁了,此时水泵出口压力为0.2MPA。

本冷冻水系统为开式系统,水箱12吨、水泵吸入口跟水箱出口几乎同一高度,水箱的页面高度约1.5M。水泵流量为100M3/H,扬程为32M。当开水泵的时候,进出口全开软接吸扁了,此时水泵出口压力为0.2MPA。

GHYYJV%HZ}LGCX4T5U`{)OG.jpg

免费打赏
nengxiewuqing
2012年12月07日 13:15:37
2楼
吸瘪是因为水量不够,水泵入口形成负压引起的,我们搞换热站的也经常遇到,问题肯定出在吸入管段这块
1.阀门闭合问题或者阀门故障
2.水箱通大气部分应尽量大,不需设置人孔盖什么的
3.若是抽的热水则温度不宜过高,水泵吸入管道不应有任何部位高于水箱液位
回复
chachababy
2012年12月07日 15:31:08
3楼
我觉得是水箱设低了,水泵吸程小克服不了这段阻力,试试把水箱加高
回复
adingkgb
2012年12月07日 17:00:37
4楼
抬高水箱水位或放粗回水管道

总之,原因就是水泵的回水条件不良(水压不足以完全克服回水管阻力),导致回水管内的流量不足
回复
yu_348300781
2012年12月08日 10:47:09
5楼
感觉是水箱设置的低了
回复
lezhijian
2012年12月09日 18:20:29
6楼
原因是水箱设置过低或是水泵扬程选择过大,导致水系统吸入空气,腐蚀系统管道,影响换热效果,这个要看开式系统的系统阻力,慎重选择水泵
回复
caiyegui
2012年12月10日 01:00:38
7楼
个人感觉也是水箱设置太低了。我们试着把水箱盖打开也没解决问题,把阀门打到32°,压力打到0.32MPA的时候才会消失。

[ 本帖最后由 caiyegui 于 2012-12-10 08:59 编辑 ]
回复
chachababy
2012年12月10日 09:09:57
8楼
要是前后都是开式的话打开水箱盖意义也不大,我想问楼主把阀门打到32度压力升到3.2bar就好了是什么意思,能讲详细些吗,谢谢
回复
lovehpcn
2012年12月11日 10:34:03
9楼
楼主可以看下此水泵的样本,在对应流量下,水泵的NSPH(净正吸入水头)值为多少。
你水箱液面与水泵吸入口的高差必须大于这一数值。
再者,看看软接头的质量。
回复
caiyegui
2012年12月11日 13:33:05
10楼


把阀门打到32度压力升到3.2bar的时候,软接就不扁。但水流开关不动作
回复
caiyegui
2012年12月11日 13:35:55
11楼


基本上确定是这个原因了,因为冷冻水泵是两用一备,越靠近水箱的泵的软接扁的情况越小