求解释,三相相电压不对称
binghuashi
binghuashi Lv.3
2012年12月05日 21:34:57
只看楼主

110KV变电所有三个主变压器,都是110比6.3的,停产检修的时候我们分别停的整段母线,当检修完其中一段母线的时候,空送母线时发现一相的电压比其它两相低将近300V,但是当我们接着送一个负荷柜的时候,三相电压马上平衡了,,,大家都百思不得其解,,求大侠解释。。。。

110KV变电所有三个主变压器,都是110比6.3的,停产检修的时候我们分别停的整段母线,当检修完其中一段母线的时候,空送母线时发现一相的电压比其它两相低将近300V,但是当我们接着送一个负荷柜的时候,三相电压马上平衡了,,,大家都百思不得其解,,求大侠解释。。。。
免费打赏
lingxuct
2012年12月06日 16:35:50
12楼
“如果B相对地电容大应是电压升高才对啊?”

电容大是不通过电容的电流也大?

一相大了,另二相小了,电容电流也小了。

电容大容抗就小,电容小容抗就大,系统的三相对地电压(电场)是靠容抗平衡的?!·!
回复
william19988
2012年12月06日 17:57:17
13楼


区管高见
回复
fitman
2012年12月06日 20:17:21
14楼

呵呵,还是不明白。如果B相对电容大,因此容抗少,由此流入地的容性电流就大,这点好象没有什么异议。但由于这个电流是容性的,它的去磁作用不是升高电压吗?就象空载长线路的电容效应一样。我的理解是不是乱了,麻烦再解释一下。
回复
lingxuct
2012年12月07日 09:10:49
15楼
下图中,是楼主说的“等效电路”,三个电容两端的电压就是“楼主说的相电压”,线电压是6.3KV,朋友们一定能很方便地计算出Ua、Ub、Uc的数据的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-7 09:12 编辑 ]
回复
qbw4607
2012年12月07日 09:13:26
16楼

回答第3条:
正因为系统没有负载,所以系统仅仅有母线对地电容,数值很小,容抗较大,与电压互感器较大的感抗才能够构成谐振。如果带上负载,谐振条件消失。
类似的情况本人多次遇到。此类故障仅仅出现在总变中。
在许多变电所的运行规程中也明确规定了此类问题的处理方法。在没有装设消弧线圈的变电所,一般不使系统带空母线运行,即使无法避免,也要尽量缩短时间。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2012-12-7 09:41 编辑 ]
回复
fitman
2012年12月07日 10:08:53
17楼
谢谢区管的图,有图有真相。很明显由于对地容抗远远大于变压器的内阻,因此6.3KV的出口电压不会因对地电容的不同而改变,由电流定律确实可计算出Ucb是最少的。
还有一个疑问就是图中没有给出电压互感器的等效图,由于在这高阻抗的情况下,互感器的阻抗可能也要考虑进去。不知能否提供一下,只要准确到数量级就可以了。
回复
fitman
2012年12月07日 10:16:25
18楼

说得也很有道理,其实与区管的等效电路图应是一样的,只是他认为是在稳态下形成的压差。你是认为动态谐振(谐波、干扰)引起的,不知我这样的理解对不?
回复
ssqqugamd
2012年12月07日 10:29:32
19楼
区管加上16楼解译的就是楼主的真像,总之就是空送电时带电设备的对地和相间所产生的潜布电容和分布感抗的综合作用造成的。应按现场实际结线的几何尺寸画出等效电路图才能进行定量定性分析计算。
回复
yis359574718
2012年12月07日 10:49:31
20楼
学习了学习了
回复
ricky401
2012年12月07日 11:19:08
21楼
怎么没人回复
回复

相关推荐