求解释,三相相电压不对称
binghuashi
binghuashi Lv.3
2012年12月05日 21:34:57
只看楼主

110KV变电所有三个主变压器,都是110比6.3的,停产检修的时候我们分别停的整段母线,当检修完其中一段母线的时候,空送母线时发现一相的电压比其它两相低将近300V,但是当我们接着送一个负荷柜的时候,三相电压马上平衡了,,,大家都百思不得其解,,求大侠解释。。。。

110KV变电所有三个主变压器,都是110比6.3的,停产检修的时候我们分别停的整段母线,当检修完其中一段母线的时候,空送母线时发现一相的电压比其它两相低将近300V,但是当我们接着送一个负荷柜的时候,三相电压马上平衡了,,,大家都百思不得其解,,求大侠解释。。。。
免费打赏
lingxuct
2012年12月05日 22:09:00
2楼
变压器是110/6.3KV的,中压系统是“高阻接地系统”,电压互感器一次中性点是直接接地的,因是空母线(对地电容极小),这时的对地电容绝大部分是变压器二次绕组对铁芯的电场,我们知道,变压器铁芯是不对称三柱,中间是B相,且靠近铁芯的绕组是二次绕组,所以,B相对地的电容大,那么,B相测量出来的电压就低。

带上负载后,负载(主要是电缆)线路和设备的电容远大于变压器对地电容,所以,电压就平衡了。

有些电压互感器中性点串联了消谐装置,也会使中性点电位偏移,电压表上读数发生不平衡。
回复
凌风雨墨
2012年12月06日 09:49:02
3楼

学习了
回复
qbw4607
2012年12月06日 10:40:08
4楼
此种情况在中心点不接地系统经常出现。
这属于系统电容与电压互感器谐振造成,当系统无负荷时,系统电容与互感器感抗接近,导致电压不平衡。严重时候可以导致电压互感器熔断器动作或互感器烧毁。
解决办法是尽快在中心点装设消弧线圈。以保证系统安全运行。
回复
jkhzy
2012年12月06日 10:43:44
5楼
学习了,很不错
回复
wongkong
2012年12月06日 10:45:02
6楼
Ce1=2.5E-8! LV-Trafo Cap. to ground (Farad)
Ce2=1.5E-8! HV-Trafo Cap. to ground (Farad)
有个疑问:
对地的杂散电容为E-8数量级,令相电压产生4.7%的不平衡度,可能吗?
回复
wboy8759
2012年12月06日 10:45:32
7楼
变压器空载或轻载时的三次谐波造成的假象。
回复
desparado
2012年12月06日 11:21:15
8楼
分析的很到位,学习了
回复
miaodunyang
2012年12月06日 13:23:30
9楼
牛B....学习了
回复
michaeloyang
2012年12月06日 14:23:52
10楼
2楼牛人 学习了
回复
fitman
2012年12月06日 14:24:10
11楼
1、楼主说的现象是只是母线通电,出口线路还没送时出现的现象,因此与线路的电容没有关系。
2、2楼区管说的象有道理,但如果B相对地电容大应是电压升高才对啊?
3、地板的朋友说的也是很可能,但当时系统基本就没有接什么东西,那到低与谁谐振呢?而且为防止互感器谐振,好象是串一个电阻吧。
4、7楼朋友说的三次谐波好象就不对了,三次谐波作用在开口三角接线的电表上,与楼主说的三相电压表不一样。
说了那么多,其实本人没见过也没研究过,不懂!只是想高人再解释一下。
回复