关于冷却塔水质的问题.求各位支招~
alanjoker
alanjoker Lv.2
2012年12月04日 13:46:29
来自于制冷技术
只看楼主

我厂房为电子厂。厂房安装了几个冷却塔作为离心冷水机组的散热装置。但随着时间的推移,现在冷水机的通泡频率增加了:已经一个月一次了。甚至把内壁都通破了。问题比较严重。现冷却塔环境比较恶劣,冷却塔附近很多化气塔和集尘机房的排气塔。虽然经过了处理再排放的,但是也会对其产生一定的影响。冷却塔水质受到比较大的影响,所以对冷水机造成严重的影响,导致冷凝温差增大需要通泡。请各位支招,如何对冷却塔进行改装才能使得冷却塔回流的水质变好呢.多谢大家~

我厂房为电子厂。fengxiang1025
2012年12月04日 14:25:56
2楼
建议增设水处理装置,重点解决以下3个问题:
1,结垢
2,藻类
3,防腐
回复
alanjoker
2012年12月04日 17:05:54
3楼
三个重点貌似没有对金属污染离子进行相应措施喔..而且水是具有一定的酸碱性的..请问下您有什么好的建议.
回复
adingkgb
2012年12月05日 14:09:07
4楼
主机冷凝温度高,从冷却水系统上来说主要是几个问题
1.机组换热器结垢。这个问题楼主认为不存在
2.冷却水量偏小。其表现为,主机的进出水压差减小,而进出水温差增大。且冷却水泵的运行电流可能也会有下降(至于什么原因导致的冷却水量减小,要去排摸了。因为原因有很多)
3.冷却塔冷却效率不足。其表现为冷却塔的进出水温差减小或者是趋近温度达不到设计要求(可能的原因:塔填料结垢或老化,布水装置异常使分水不均,风机及传动装置异常导致循环风量不足,塔周围的通风环境不良,塔与塔之间的水平衡不良导致换热不充分不均匀等等)
回复