请教高层建筑防烟楼梯间什么情况不能开窗通风
qsw_6
Lv.3
2007年08月19日 23:22:22
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
“高层住宅的楼梯间受平面布置限制不能直接对外开窗”如何解释?谢谢
“高层住宅的楼梯间受平面布置限制不能直接对外开窗”如何解释?谢谢
免费打赏
toplhc
2007年08月20日 17:51:29
2楼
谁这样告诉你,你就问他什么意思
不是很明白你的意思,是否受防火间距限制等等
回复
ybhvac
2007年08月20日 21:36:02
3楼
应该是建筑说的吧,开不了窗就做加压了
回复
相关推荐
地下防烟楼梯间的自然通风条件是什么?
通风排烟
2020-03-19 15:03:41
建筑高度小于24m的四层公建,防烟楼梯间和前室分别机械加压送风计算。
通风排烟
2019-09-05 00:43:41
建筑防烟排烟规范中前室与楼梯间加压送风问题
通风排烟
2019-06-06 13:59:57
地下防烟楼梯间自然通风条件
通风排烟
2018-09-26 11:50:58
住宅防烟楼梯间有两个门,按新排烟规范怎么计算加压送风量
通风排烟
2018-08-03 09:07:11
防烟楼梯间前室机械防烟的设置
通风排烟
2017-11-15 09:28:00
阳台、凹廊能否作为防烟楼梯间前室?
建筑方案设计
2017-11-09 16:12:48
防烟楼梯间前室的防火墙能改吗?
公装设计
2017-10-31 17:53:06
不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间
通风排烟
2017-09-26 10:00:54
关于楼梯间前室防烟问题
建筑方案设计
2017-09-06 21:13:56
一类高层公共办公楼建筑防烟楼梯设置问题??
公共建筑设计
2017-07-21 09:35:10
防烟楼梯间如果在一层是三跑楼梯 那一层前室怎么做排风和上面连通?
通风排烟
2017-07-11 22:10:29
防烟楼梯间及其前室正压送风问题
通风排烟
2017-07-05 17:47:13
防烟楼梯间与普通楼梯间,消防电梯间与普通电梯间如何区分?
通风排烟
2017-06-27 09:36:23
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室采用自然排烟的开窗面积相关问题
通风排烟
2017-05-13 19:15:19
注册消防工程师如何辨别疏散楼梯间VS封闭楼梯间VS防烟楼梯间的关系!
注册消防工程师
2017-05-09 10:05:16
甲类车间封闭楼梯间是否要做防烟?
通风排烟
2017-04-01 10:23:08
防烟楼梯间和前室防烟问题
通风排烟
2017-02-20 20:04:56
22米高的办公楼封闭楼梯间机械防烟问题
通风排烟
2017-01-06 11:05:36
请教关于雨水横管跨越防烟楼梯间问题
建筑消防给水
2017-01-05 19:02:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开