三相电压相差很大 最低的达到170 最高达到280 如何解决呢? 我考虑过时零线是的问题 但是 还是没有查出来了 大家帮帮忙 看要怎么解决呢
三相电压相差很大 最低的达到170 最高达到280 如何解决呢? 我考虑过时零线是的问题 但是 还是没有查出来了 大家帮帮忙 看要怎么解决呢
2楼
从不平衡处开始测量,往电源方向查,平衡处与不平衡处之间,是故障(N线接触不良)所在!
回复
3楼
从电源处查查。岭南自动化
回复
4楼
将负荷全停了,检查电压是否正常,如不正常,检查电源,如正常检查负载和零线。
回复
5楼
主要是负载不平衡,退出负载检查如电源正常,测三相负载负荷,有偏差可调整,没偏差可检查N线是否有问题
回复
6楼
楼主找到故障点没有?
回复
7楼
断开负荷,先从变压器开始一级一级往下查
回复
8楼
电网电压一般没问题。电压偏差过大,一般是零线问题,会不会是零线接地电阻过大,导致的中性点偏移?