低压配电室双路低压电源进线,瓶有双电源转换,消防泵房离配电室100多米,有必要从低压配电柜引两条电缆至消防控制柜并在消防控制柜加双电源转换吗?请大家指点一下,平时大家都怎么做的?有时候消防泵控制柜不加双电源转换好像审图通不过,但我认为好像没必要再加了。大家讨论一下啊。。谢谢
低压配电室双路低压电源进线,瓶有双电源转换,消防泵房离配电室100多米,有必要从低压配电柜引两条电缆至消防控制柜并在消防控制柜加双电源转换吗?请大家指点一下,平时大家都怎么做的?有时候消防泵控制柜不加双电源转换好像审图通不过,但我认为好像没必要再加了。大家讨论一下啊。。谢谢
2楼
消防设备要求末端双切,不过到底是末端配电箱还是末端控制箱现在没有说法。
不过小型民用电机配电箱和控制箱多半是合一的,所以基本上大家都在末端控制箱处切换的。
你配电室的双切,只能满足非消防保障性负荷的要求。
回复
3楼
谢谢楼上回复,现在我做的只是从低压配电柜再引两条线给消防泵控制柜,在消防泵控制柜再加个双电源转换。这两条线都是出自一个低压配电柜的,呵呵
回复
4楼
比较重要的单位消防控制柜再加上一个EPS也不为过。
回复
5楼
消防用电设备要做未端切换
回复
6楼
根据规范消防需要末端切换的,这个是无法改变的。
回复
7楼
作为设计人员或管理人员 也好,首先要了解消防电气的规范:
1、根据建筑防火规范和高层建筑防火规范要求,明确你的消防电源是一级负荷还是二级负荷:9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
2、按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定:一级负荷必须有二路独立的电源供电,二级负荷必须有二路电源供电,注意:二路电源可以是不同电源引出,没条件的可以在一个电源不同配电柜或不同母线引出。二路独立的电源必须是不同电源系统引出。
3、消防电源必须有二路电源(包括二路独立和不独立电源,根据负荷等级配电)在最末端配电箱切换:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
从上所述:你的消防泵房内必须设置二路电源互投开关,如果你的消防泵是一级负荷,则必须二路不同供电系统的电源,若是二级负荷,可以在你的配电室从不同配电柜引出二路电源,注意不宜在同一个配电柜内引出。尽管你的配电室设置了二路电源并有互投装置,由于你是单母线没有分段,对一级消防负荷来说,还是按一路独立电源来定案的。
回复
8楼
说的很详细,谢谢
回复
9楼
呵呵,需要的,规范上明确规定末端互投的
其实你要是自己用的话,可以不设,哈哈,因为你两根线是从一个配电柜引出的,这两根线肯定一路走了,设互投意义不大
回复
10楼
配电室己有双电源转换开关了消防控制柜还要加双电源吗
回复