配电室长50米宽3米高3米,温度38度,里面有变压器变频器等等一些散热设备,送风量多大合适阿,风机选什么样的阿
配电室长50米宽3米高3米,温度38度,里面有变压器变频器等等一些散热设备,送风量多大合适阿,风机选什么样的阿
2楼
至少夏季不可能
回复
3楼
没人回复,我来回一下吧。
没做过配电室通风,所以记不清其换气次数了,应该在3-5次/小时,你可看建筑情况取上限或取下限。
回复
4楼
温差*风量=热量
顺便问一下,配电室怎么会有变压器?
回复
5楼
送风量单位是m3/s吗?那应该可以的,但这么大的风量,风机该多大啊
温差6/(580*1.2*1.01)=0.0085度
如果是m3/h的话,则还需乘3600,=30.6度,冬季可能可以,夏季不行
回复
6楼
这个计算公式是怎样得出的,可以讲讲吗?
回复