请问10kv环网柜穿心CT能用耐压500V的吗谢谢

请问10kv环网柜穿心CT能用耐压500V的吗

谢谢
免费打赏
beijinga
2007年08月12日 14:23:44
2楼
怎么没人顶啊。自己顶一下
回复
yunshengbo
2009年02月20日 18:37:51
3楼
绝对不可以,用10KV的电流互感器。
回复
lingxuct
2009年02月21日 09:43:42
4楼
穿过CT的一次能经过耐压试验就可以,就是一次线是电缆,否则不可以。
回复
zsb87950337
2009年02月21日 19:12:55
5楼
你说的是零序互感器吧,穿电缆是可的
回复
jiangnanshiwojia
2009年02月21日 20:15:52
6楼
2000kV,标准
回复
lingxuct
2009年02月22日 10:48:07
7楼

不是零序也可以穿电缆的,如进出线CT,用单芯电缆,电流互感器装在柜下(电缆层上柜子电缆进口下)。

但是,低压电流互感器一般只作计量和测量,要用作保护用,其二次容量要考虑周到,高压电流互感器的电磁特性是10倍额定电流时不会磁饱和(为什么高压电流互感器的铁芯这么大),低压电流互感器做不到这样的!!!不能只在耐压上考虑,想省钱且忘了保护。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-22 10:54 编辑 ]