我这个配电室通风排热风量选多大,怎么布置风管最好
wy5657
wy5657 Lv.2
2007年08月10日 19:39:15
来自于通风排烟
只看楼主

配电室长大约50-60米,宽2-3米,高3米,一排全是散热设备,室内大约三十七八度,若从室外引风,可以是双侧送风吗,下送上回,上部排风口也布置在两侧吗,管径选多大的呢(矩形风管),高手指教阿,怎么算,给我个估计的数也行,

配电室长大约50-60米,宽2-3米,高3米,一排全是散热设备,室内大约三十七八度,若从室外引风,
可以是双侧送风吗,下送上回,上部排风口也布置在两侧吗,管径选多大的呢(矩形风管),高手指教阿,

怎么算,给我个估计的数也行,
免费打赏
batti-09
2007年08月11日 18:26:45
2楼
知道温度那就可以计算送风量了啊
或者就用个次换气量应该足够
风向要从低温到高温处
回复
wgj1207
2007年08月19日 09:29:16
3楼
楼主这个帖子换了名字好象发了N次了吧。
回复
toplhc
2007年08月20日 18:06:04
4楼
可以按5-8次换气次数计算排风量,再按排风量的80%左右设送风

如果是通风,没有回风,只有送排风。

风量=60*2*3*8=2880,主风管600*250、500*320、800*200都可以