有谁知道 室外的消火栓布置有哪些规范吗?怎么布置合理啊?

有谁知道 室外的消火栓布置有哪些规范吗?

怎么布置合理啊?
免费打赏
d_jingwei
2007年08月13日 16:52:54
12楼
见高规:7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
间距一般取80--120m。
回复
pretty33
2007年08月13日 17:01:30
13楼
一般市政的在路口处是要有消火栓的
回复
pklove33
2007年08月13日 18:03:13
14楼
2个字 到位! 为我这个菜鸟装备了好东西.很感谢.感谢万分.
回复
xzk1984
2007年08月15日 08:22:17
15楼
谢谢 各位帮忙了 我做好了 谢谢

非常感谢!!!!
回复
tanshuicheng
2007年08月21日 10:53:41
16楼
原则上不超过120m,半径150m,交叉路口必须要布置。连接管径不小于DN100mm,距车道2m。