消火栓布置的问题
xzk1984
xzk1984 Lv.2
2007年08月10日 10:52:28
只看楼主

有谁知道 室外的消火栓布置有哪些规范吗?怎么布置合理啊?

有谁知道 室外的消火栓布置有哪些规范吗?

怎么布置合理啊?
免费打赏
xzk1984
2007年08月10日 10:55:44
2楼
7.1.13 负有消防给水任务管道的最小直径不应小于 100mm ,室外消火栓的间距不应超过 120m 。


除了这条

还有没有其他的要求

我是新人

第一次做室外的消火栓

大家帮帮忙啊
回复
xzk1984
2007年08月10日 11:26:17
3楼
刚来单位没规范
现在下了本 规范
好多了
有点眉目了

呵呵~~~~~~
回复
cxlazlz_00
2007年08月10日 15:25:34
4楼
我给水也只是知道这条而已。呵呵
回复
yfm-1234
2007年08月11日 10:13:35
5楼
我只在路口布了几个
回复
zzx1354
2007年08月11日 10:56:27
6楼
室外消火栓应该很好布置的啊
首先,看这个小区的室外消防用水量,然后再看看他的面积
基本上120米一个,
还有就把是消火栓尽量布置在消防车能到达的地方
回复
xzk1984
2007年08月11日 11:05:10
7楼


我都布置在路边了
回复
zysswy533442
2007年08月11日 16:40:45
8楼
布置在路边就对了,但是你要注意室外消火栓的流量, 我也是新来的,有机会认识以下啊,
回复
lxb3323759
2007年08月12日 15:07:40
9楼
市政给水管线上布置消防栓,原则上不超过120m,半径150m,交叉路口必须要布置。连接管径不小于DN100mm,距车道2m。



















回复
ljhuar5
2007年08月12日 21:55:57
10楼
看看建筑设计防火规范吧——室外消火栓部分。有很多要求的。
回复
honner
2007年08月13日 00:07:41
11楼
离路边不大于1.5米,离水泵结合器不得小于15米,不得大于40米,离建筑不的小于5米(记不太清了)
回复

相关推荐