没有屋顶水箱,泵房要加增压稳压装置,而且还要4个喷头10分钟水量,里面的稳压罐都怎么排的?怎么的选的?稳压泵怎么设置的?管线都怎么走的?需要多大的面积?谁做过这方面的图?小弟参考一下,谢谢了!!!!!!!!!!!
没有屋顶水箱,泵房要加增压稳压装置,而且还要4个喷头10分钟水量,里面的稳压罐都怎么排的?怎么的选的?稳压泵怎么设置的?管线都怎么走的?
需要多大的面积?
谁做过这方面的图?小弟参考一下,谢谢了!!!!!!!!!!!
12楼
11楼的大哥说的有道理,小弟先在这里拜谢!!!!
所需水头我还没有算,但肯定是小不了,应该还要加增压稳压装置的,那是不是就像各位说的,加一个150L水的罐,再加两个1L/s的稳压泵就可以了吧??
不过要是当地没有市政水,那是不是就必须要10立方的罐呢?而且稳压泵的流量和扬程(相对主泵扬程)多大合适呢?
另一个方面,规范规定如果屋顶水箱依靠重力不能满足最不利点压力时,应当设置增压稳压泵组,这个泵组提供的流量为1l/s.(这个在哪本规范上写着?)
回复
13楼
稳压泵扬程和流量,可以参考国标图籍或消防气压给水设备产品样本.
流量1l/s是喷淋系统的稳压流量要求,根据姜文源先生的说法,设置稳压系统小于1l/s 即可.高规要求设置稳压装置,但并没有强调非要设置增压装置,即使增压,1l/s也够一个喷头出水了.
还有,关于市政水代替屋顶水箱的做法,在<自动喷水灭火系统设计手册>198页,黄晓家编写的一个章节里面,有一个例题,可以参考.例题用的是从一路600的市政管上接入喷淋系统的.
回复
14楼
我首先要向楼上大哥的专业精神致敬!!!!
我接下来的问题是,用市政水代替屋顶水箱,管线具体怎么布置,阀门都怎么控制?稳压泵直接抽市政水,然后市政水接到喷淋管线?还是要设置一个小水箱?
回复
15楼
气压罐调节容积须满足10分钟水量,水压。文雅泵可以不要。
回复
16楼
《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中,临时高压系统就没有可以不设水箱的情况,《自喷规范》旧版中有24米以下建筑困难时可不设水箱的条文(用气压罐代替),但新规范不再有该条文。
临时高压系统就得顶个水箱。
我的消防论坛:http://www.long119.cn
回复
17楼
继续讨论吧,我在等一个可以操作的结论。
回复
18楼
稳压装置的设置,通常可以采用两种方式,一种是置于高位,从屋顶水箱取水;也可以放在地下室水泵房,从消防水池取水.
既然我们讨论的系统是没有屋顶水箱的,那么只能采取第2种方式.可以采用成套的消防气压给水设备,几乎每个水泵厂家都有这类装置的样本.采用这种成套设备,应该注意稳压泵扬程的选择,由于水量和主泵不同,水损也要小到几乎没有,不能简单以主泵的扬程取值,要小一些.
回复
19楼
市政水代替屋顶水箱的临时高压系统,也就是没有屋顶水箱的临时高压系统,虽说没有相应的规范条文规定,但是肯定是可行的.
简单举例:比如一个仅仅在地下室设置喷淋的系统,市政两路水,水压满足要求但流量只有10l/s达不到工况流量,这个情况下,接入80的市政管即可代替屋顶水箱的作用.
道理上,两路市政水,流量压力都够,那就可以做常高压市政直供的系统了.这样的系统,供水认为是可靠的.可以认为其安全性可靠性都高于临时高压系统.
既然两路市政接入具有被认可的可靠性,那么两路接入的市政水代替屋顶水箱,肯定也很牢靠----毕竟水箱本身接到系统上面也就是1根管,而不是通常的双管接入.
关于黄晓家的那个例题,虽然是设计手册上的,同样没有规范依据,但是理论上肯定是可行的,作为规范编制人员和老设计院前辈,不会在手册上胡乱写的.
作为设计人员讲究依据没错,但也要有一定的灵活性和基本常识基础上的变通,毕竟设计是为实际的工程建设服务的.
回复
20楼
俺做过。多层住宅小区建一独立的地下车库,消火栓采用常高压,喷淋用市政水直接满足前十分钟的流量和压力。
消火栓系统:如果是临时高压,屋顶水箱肯定要的,规范规定重力自流最可靠。
喷淋系统:规范规定如果实在不能做屋顶水箱,可用气压罐来代替。规定要求的是4只喷头前十分钟的用水量,这个用水量估计也就5L/S,如果市政压力和流量够,用它来代替气压罐,应该没有问题的,前提是室外两路进水。
回复
21楼
我不得不佩服,“不玩了”大哥真的是很专业,向你学习!!!多多指教!!!
回复