谁做过喷淋没有屋顶水箱的图?
admin668
admin668 Lv.5
2007年08月10日 10:32:01
只看楼主

没有屋顶水箱,泵房要加增压稳压装置,而且还要4个喷头10分钟水量,里面的稳压罐都怎么排的?怎么的选的?稳压泵怎么设置的?管线都怎么走的?需要多大的面积?谁做过这方面的图?小弟参考一下,谢谢了!!!!!!!!!!!

没有屋顶水箱,泵房要加增压稳压装置,而且还要4个喷头10分钟水量,里面的稳压罐都怎么排的?怎么的选的?稳压泵怎么设置的?管线都怎么走的?
需要多大的面积?
谁做过这方面的图?小弟参考一下,谢谢了!!!!!!!!!!!
免费打赏
jjplj
2007年08月10日 12:32:26
2楼
多层吗?市上海的吗?
回复
admin668
2007年08月10日 16:28:20
3楼
多层,河北石家庄的,稳压装置可以放在地下室
回复
admin668
2007年08月10日 17:41:44
4楼
没有人做过吗?做过的或者有这方面图的或者下过这方面的图的给指个下载的地址也行,小弟在这里拜谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
admin668
2007年08月13日 09:04:17
5楼
我都等了n天了,难道就没有人做过吗????????????????????????
回复
banshanxue
2007年08月13日 11:07:53
6楼
稳压泵流量1L/s,扬程计算可得,稳压罐调节水容积选用不小于150L!
回复
marlboro777
2007年08月13日 14:39:39
7楼
上海市就可以用小的罐子,其他地方不知道
回复
kibo
2007年08月13日 15:39:42
8楼

要用10立方的罐,有效容积3立方.这样的罐子不好买,也不好装,建议作为不得已时采取的措施.
如果有市政给水的话,把市政给水当作屋顶水箱的重力出水,也是可以的.最好市政供水是两路.
回复
zt1982
2007年08月14日 09:28:34
9楼
以下是引用kibo在2007-08-13 15:39:42.0发表的内容:
以下是引用admin668在2007-08-10 10:32:01.0发表的内容:
如果有市政给水的话,把市政给水当作屋顶水箱的重力出水,也是可以的.最好市政供水是两路.[/quote
但市政压力一般0.3MPa,并不能保证多层建筑最不利点的水压呀?
回复
muyang2099
2007年08月14日 09:53:34
10楼
要用10立方的罐,有效容积3立方.这样的罐子不好买,也不好装,建议作为不得已时采取的措施.
如果有市政给水的话,把市政给水当作屋顶水箱的重力出水,也是可以的.最好市政供水是两路.???
楼主你那所而水头是多,如果你所需水头市政可以满足,那见意你采用8楼朋友的方法去做,要是达不到见意你还是得做增压稳压。
回复
kibo
2007年08月14日 14:45:29
11楼

单纯从概念上讲,以可靠的市政水来代替屋顶水箱,应该是允许的.
这个问题可以从两个方面理解:
一个方面,规范要求有水箱的水存在那里,针对初期火灾,有个水量上的保证.单独来看,市政水压只要达到高于最高一层屋顶应该就可以了.
另一个方面,规范规定如果屋顶水箱依靠重力不能满足最不利点压力时,应当设置增压稳压泵组,这个泵组提供的流量为1l/s.
这样的话,即使市政水接入的压力不能满足最不利喷头压力要求,但是还是符合屋顶水箱设置的水量要求的,以0.3MPa的压力,肯定也满足多层最不利层出水要求,即市政水接入事实上达到了屋顶水箱的效果.那么就可以视为已经有了屋顶水箱了.这样的话,在采取增压稳压措施,也就符合了临时高压系统对于压力的要求.
市政水接入消防系统,是一定要设置倒流防止器的.
回复