TN配电系统疑问
tozhenliang
2012年11月28日 13:35:03
只看楼主

1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?

1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?
2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?

TN.png

免费打赏
muyuyao
2012年11月29日 11:52:13
12楼
请问楼主:该图片的出处为何???!!!
回复
ldm1990
2012年11月29日 13:21:57
13楼
出自:GB50057-2010建筑物防雷设计规范
回复
rk5707
2012年11月29日 14:41:34
14楼
GB50057-2010建筑物防雷设计规范 91页
其实92页 那个图 比这个看着顺眼一些!!!
回复
ryan_di
2012年11月29日 15:07:13
15楼
这样做的好处在于能够降低故障时的人体接触电压
回复
muyuyao
2012年11月29日 17:13:02
16楼


-----谢谢!!!

2010年的新防雷设计规范!!!

其实,2008年起在我的辖区内,我就要求PEN线的重复接地直接做到MEB排,不通过箱内PE排转接!!!

真是不谋而合!!!
回复
xugh5019e
2012年11月29日 18:38:07
17楼
从第一张图看应该是TN-C-S系统
回复
zhenrar
2012年11月29日 20:56:11
18楼
学习啦 楼上权利+技术派。。。。。。。。。。。
回复
liermin1210069
2012年11月30日 13:41:15
19楼
图是没有错的
回复
jkhzy
2012年11月30日 13:45:13
20楼
减小设备的接触电压
回复
bc04102
2012年12月01日 11:03:25
21楼
回复