TN配电系统疑问
tozhenliang
2012年11月28日 13:35:03
只看楼主

1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?

1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?
2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?

TN.png

免费打赏
zwx5421
2012年12月01日 20:47:38
22楼
外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。
回复
zhangfei2599
2012年12月01日 21:11:38
23楼
学习学习
回复
benlanlong
2012年12月02日 15:04:05
24楼
看不明白,浪涌保护器都没弄懂呢
回复
dq9722
2012年12月03日 10:25:27
25楼
支持你
回复
会飞的海豚
2012年12月04日 12:05:08
26楼
这个可以参考看看王厚余老先生的文章,他老人家对这个非常有研究,而且讲的也比较详细。
回复
tozhenliang
2012年12月06日 17:31:56
27楼
出自防雷规范
回复
muyuyao
2013年02月07日 01:30:57
28楼
laohuang168 发表于 2012-11-29 11:28 请问TN系统不是只有一点接地吗?——一点接地指的是电源侧,在负荷侧是可以重复接地的,这不矛盾。《民 …完全赞同此观点!!!