1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?
1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?
2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?
2楼
图是完美的。电虫虫网友正好一看。。。
回复
3楼
请回答问题
回复
4楼
图都完美了,还回答什么啊?
国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下:
第一个字母表示电力系统的对地关系:
T--一点直接接地;
I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。
第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:
T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;
N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。
后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:
S--中性线和保护线是分开的;
O--中性线和保护线是合一的。
......
我学习一些网友,拷贝粘贴。
图中的每一根线你都要知道在现场是什么样的。。。
回复
5楼
就针对图中的TN系统,如果说明TN系统,为什么有两个接地点?如果说是TT系统,为什么有PE连接设备和变压器中性点?矛盾中。。。。。。。
回复
6楼
回复
7楼
接地系统型式,不光是看表面,得自己去理解与体会,,图是没有错的。。
回复
8楼
这就是中性点重复接地,目的是防止零线断线,相电压变线电压烧毁设备。
回复
9楼
请问TN系统不是只有一点接地吗?
------一点接地指的是电源侧,在负荷侧是可以重复接地的,这不矛盾。
《民规》12.2.2 TN系统
1 在 TN 系统中,所有受电设备的外露可导电部分必须用保护线(PE)或共用中性线即
PEN 线与电力系统的接地点相连接。一般情况下,接地点就是中性点。
2 保护线(PEN)应在靠近向装置供电的电力变压器处接地,保护线(PEMN)一般应在进入建筑处接地。
为了保证发生事故时保护线的电位尽可能靠近地电位,需要均匀地分配接地点。
回复
10楼
图是完美的。
------的确完美!!!
尤其是PEN线直接进“总接地端或总接地连接带”的画法!!!
重复接地就要可靠,我认为通过PE端子排过渡的做法不可靠、不安全!!!
前面电源端是TN-C电源系统的接地!!!满足“第一个字母表示电力系统的对地关系:
T--一点直接接地 ”的要求!!!
后面的是TN-S系统的起始端接地!!!不属于以上“第一个字母表示电力系统的对地关系:
T--一点直接接地 ”的范畴!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-29 11:46 编辑 ]
回复
11楼
TN-C-S系统啦!!
回复