TN配电系统疑问
tozhenliang
2012年11月28日 13:35:03
只看楼主

1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?

1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?
2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?

TN.png

免费打赏
electricity
2012年11月28日 15:41:41
2楼
图是完美的。电虫虫网友正好一看。。。
回复
tozhenliang
2012年11月28日 15:45:20
3楼

请回答问题
回复
electricity
2012年11月28日 15:55:38
4楼
图都完美了,还回答什么啊?
国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下:
  第一个字母表示电力系统的对地关系:
  T--一点直接接地;
  I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。
  第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:
  T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;
  N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。
  后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:
  S--中性线和保护线是分开的;
  O--中性线和保护线是合一的。
......
我学习一些网友,拷贝粘贴。
图中的每一根线你都要知道在现场是什么样的。。。
回复
tozhenliang
2012年11月28日 17:05:59
5楼

就针对图中的TN系统,如果说明TN系统,为什么有两个接地点?如果说是TT系统,为什么有PE连接设备和变压器中性点?矛盾中。。。。。。。
回复
rk5707
2012年11月28日 17:31:27
6楼


哈哈!!我还真看见了!!你想说什么??想说电虫虫错了!!错了就错了呗!!我是吃五谷长大的,又不是不食人间烟火的神。。。

再说了 我也不一定 错!!
回复
红苹果
2012年11月29日 09:26:46
7楼
接地系统型式,不光是看表面,得自己去理解与体会,,图是没有错的。。
回复
xughou
2012年11月29日 10:41:28
8楼
这就是中性点重复接地,目的是防止零线断线,相电压变线电压烧毁设备。
回复
laohuang168
2012年11月29日 11:28:20
9楼
请问TN系统不是只有一点接地吗?
------一点接地指的是电源侧,在负荷侧是可以重复接地的,这不矛盾。
《民规》12.2.2 TN系统
1 在 TN 系统中,所有受电设备的外露可导电部分必须用保护线(PE)或共用中性线即
PEN 线与电力系统的接地点相连接。一般情况下,接地点就是中性点。
2 保护线(PEN)应在靠近向装置供电的电力变压器处接地,保护线(PEMN)一般应在进入建筑处接地。
为了保证发生事故时保护线的电位尽可能靠近地电位,需要均匀地分配接地点。
回复
muyuyao
2012年11月29日 11:44:43
10楼
图是完美的。

------的确完美!!!

尤其是PEN线直接进“总接地端或总接地连接带”的画法!!!

重复接地就要可靠,我认为通过PE端子排过渡的做法不可靠、不安全!!!

前面电源端是TN-C电源系统的接地!!!满足“第一个字母表示电力系统的对地关系:
  T--一点直接接地 ”的要求!!!


后面的是TN-S系统的起始端接地!!!不属于以上“第一个字母表示电力系统的对地关系:
  T--一点直接接地 ”的范畴!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-29 11:46 编辑 ]
回复
yutaolion
2012年11月29日 11:49:09
11楼
TN-C-S系统啦!!
回复

相关推荐