作为高层办公楼,单台变压器容量应选多大合适,单台选用2500KVA的变压器,共6台是否合适?对低压断路器、母线等的选择有无影响?请指点。谢谢。

作为高层办公楼,单台变压器容量应选多大合适,单台选用2500KVA的变压器,共6台是否合适?对低压断路器、母线等的选择有无影响?请指点。谢谢。
免费打赏
daiyumin789
2007年08月07日 16:37:16
2楼
一般来说单台变压器的容量不宜超过1250kVA。一座办公楼需要六台2500kVA的变压器,不可思议。变压器选这么大,配电柜和断路器的分断能力都会提高,需要校验的。
回复
yinhuixiayan2004
2007年08月07日 18:40:26
3楼
民建变压器容量不要选择太大。和楼上说的一样,变压器容量太大断路器分断能力变要高,成本就会高。一般设计不会搞那么大。
回复
wdywzy
2007年08月07日 19:33:32
4楼
我认为楼主说的也有问题,一般民用建筑,一个一般规模的办公楼用电大约在100KVA,要这样折算你的楼大的吓人啊!而且容量大的配电柜选起来比较麻烦!