关于地下车库风机吊装的问题
agent407
agent407 Lv.2
2012年11月27日 17:45:37
来自于通风排烟
只看楼主

新做了一个地下车库。想直接风机吊装 减少占用面积。 初步计算需要NO18~ 20的风机。可以吊装么?

新做了一个地下车库。想直接风机吊装 减少占用面积。 初步计算需要NO18~ 20的风机。可以吊装么?
免费打赏
瑞瑞
2012年11月28日 13:59:00
2楼
当然可以吊装,并且这种情况也常见。
回复
lsy207207
2012年11月30日 15:51:43
3楼
地下汽车库排风(烟)风机的安装,除了考虑少占车位外,但通风系统的风量较大,风速及噪声高,从专业角度看,为便于防火及维护管理,设置必要的排风(烟)机房还是必要的,必要时风道上还需设置消声器。
回复
piao1981910
2012年12月03日 10:29:17
4楼
我觉得风量太大,不适合吊装!一般8000风量以下可以考虑,否则振动和噪音很难处理的
回复
zxhccc
2012年12月24日 14:40:36
5楼
可以吊装,详05K102第20页。
回复
瑞瑞
2012年12月25日 08:53:10
6楼
楼主地下车库选NO18~ 20的风机是多大的风量呢?是低转速、低噪音的那种吗?这个具体要看厂家资料,并且将其重量、转速提条件给结构看看。还有,有条件是设机房还是必要的。
回复
aq707707
2012年12月26日 11:23:43
7楼
消防规范要求,排烟风机应设置风机房。
回复
瑞瑞
2012年12月26日 17:27:45
8楼
看一下《建规》9.4.9条是怎么说的?是:排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。
回复
瑞瑞
2012年12月26日 17:30:23
9楼
宜条的意思是有条件按应条对待,没条件可不设;况且上海市的规程上对吊装的排烟风机可作防火保护措施来处理,所以...

[ 本帖最后由 dyj8888 于 2012-12-26 17:32 编辑 ]
回复
ply2011
2012年12月29日 08:34:56
10楼
如果条件允许,尽量设置风机房,有利与防火隔热、运行控制、维护、管理等。目前绝大工程都有设置风机房。
回复
骆驼之旅
2013年06月18日 09:02:26
11楼
aq707707 发表于 2012-12-26 11:23 消防规范要求,排烟风机应设置风机房。消防有这条?
回复

相关推荐

APP内打开