对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?

2011年03月08日 22:30:49
2楼
想玩节能概念就做双速风机或是风机变频之类,想切合实际就单速风机好了,因为汽车库据调查平时基本排风机不会开启。
回复
snail_yin
2011年03月09日 08:10:17
3楼
单速风机不节能?为什么?
回复
jb5106
2011年03月09日 10:39:13
4楼
双速风机,消防时切换如何麻烦法?不安全还是嫌麻烦?
回复
zhangqian_820604
2011年03月09日 10:45:35
5楼
既然车库平时排风机基本不开,个人觉得还是双速比较经济,也不存在消防切换的麻烦
回复
libo2000
2011年03月09日 12:12:49
6楼

双速风机是最不节能的风机。
为何?
翻翻风机设备参数就一目了然。
1台双速风机的平时耗电功率远远大于2台单速风机,更别说高速时候的耗电功率。
两者的差别基本上在2倍的关系。
例:
4000m2地库,选用2台双速风机,功率大概是22*2kW(平时,排烟更大);选用4台单速风机,功率大概为5.5*4kW;选用2台单速风机,功率大概为11*2kW。
在结合车库管理惯例,风机一天开启时间基本上就几个小时。纯理论上讲,双速风机要在低速(低风量)情况下运作达到单速风机同样的排风量,运行时间无疑要大大增加!耗电功率无疑更上一层楼!
回复
0空间0
2011年03月09日 13:45:03
7楼
双速风机的低速挡效率很低的。
回复
nalanxiuji
2011年03月09日 13:49:25
8楼
建议选两台单速风机,原因我觉得有以下两点点:第一,因为双速风机在低速时,效率太低,而且可以说是绝大多数的车库都是使用平时通风,消防排烟可以说有些车库在其寿命期内都不一定用得上,所以平时通风的节能就很重要。第二,双速风机在低速时压头比较低,大概也就是其在高速时的1/3~1/2左右,所以很难既满足排烟时状态又满足平时状态的压头。
而选用两台单速风机,一台为消防风机,一台为平时通风风机,就可以使两台风机在其各自最高效率点处运行,可以在最大程度上节能。另外切换的问题用不着担心,现在的自动控制很先进,这点小儿科根本不是个事。大公建里,消防联动的东西多了,要是这点都切换不了,就没得玩了。呵呵