其他场所有明确规定,如果排烟风机担负两个及两个以上防烟分区的,则其排烟量按最大的一个防烟分区的……计算。但汽车库这么却没这个规定,现在有个汽车库,要做排烟,面积近4000(没超过4000),划分成2个防烟分区,这个车库,我设置一个排烟风机担负这两个防烟分区的排烟,那请问,我该如何确定风机的风量?

其他场所有明确规定,如果排烟风机担负两个及两个以上防烟分区的,则其排烟量按最大的一个防烟分区的……计算。
但汽车库这么却没这个规定,现在有个汽车库,要做排烟,面积近4000(没超过4000),划分成2个防烟分区,这个车库,我设置一个排烟风机担负这两个防烟分区的排烟,那请问,我该如何确定风机的风量?
免费打赏
coolheating
2008年04月24日 13:27:42
2楼
按4000计算
回复
nuantong831
2008年04月24日 20:46:03
3楼
按整个的防火分区计算?那排烟风机不是很大很大?
回复
toplhc
2008年04月24日 20:55:38
4楼
车库排烟的原理是6次换气次数,所以你排烟量也要满足两个防烟分区都能达到6次,算出来就是大

对于建筑条件允许的,鼓励各防烟分区分设排烟系统
回复
doitforbobo
2008年06月03日 17:43:16
5楼
个人认为应该两个分区分开排,要不还分个区干啥呀
回复
flier_01
2008年06月03日 20:41:13
6楼
一般情况
对于地下汽车库最好一个防烟分区,设置一个系统
但是当必须多个防烟分区合用一个通风系统的时候
系统风量应至少满足两个分区同时发生火灾时的风量