请教地下车库使用诱导风机的设计要点
flyindance04521
2011年05月23日 14:10:34
来自于通风排烟
只看楼主

设置诱导风机了,还需要在设置补风系统吗?着火的时候诱导风机关闭吗?

设置诱导风机了,还需要在设置补风系统吗?着火的时候诱导风机关闭吗?
免费打赏
leitaishan2008
2011年07月20日 15:10:14
2楼
不需要补风系统,发生火灾诱导风机要关闭的,因为若开启风机,使地下车库供氧充分,会加剧火灾的,现在都做智能诱导风机了,有个火灾报警的,一旦发生火灾,诱导风机是自行关闭的,因为人工反应太慢,有时执勤的人都不知道跑拿去了QQ593894011
回复
snail_yin
2011年07月21日 00:46:17
3楼
诱导风机本来就有一台送风机,这台送风机就是发生火灾时的补风系统。
着火时,诱导风机是需要关闭的。
回复
szdingo
2011年07月28日 17:55:22
4楼
需要更详细的解释。呵呵!!最好讲解下诱导风机的设计原理!
回复
mrhhmwww
2011年08月19日 13:55:30
5楼
平时有集中送风机在引入室外空气,通过诱导风机将浊气驱赶到排风机房处派出。
着火时,集中送风机仍在工作,诱导风机停止,通过排烟风机及排烟口将烟气派出。
回复
zzxzwg
2011年08月20日 09:40:54
6楼
了解了,谢谢
回复
刘子寒
2013年12月01日 14:39:10
7楼
路过学习学习。
回复
坐在墙头等红杏
2014年10月29日 10:06:20
8楼
路过,已认真学习