一个系统同时有变频冷冻泵和压差旁通阀
l-iwang
Lv.2
2007年08月05日 20:21:57
来自于
工程项目管理
+
关注
取消关注
只看楼主
这样的控制有什么作用有没有必要取消其中一个望大师们指点!
这样的控制有什么作用
有没有必要取消其中一个
望大师们指点!
wu.ye
2007年08月05日 21:16:01
2楼
好象确实可以不要压差旁通阀。
回复
cjx262
2007年08月07日 09:38:33
3楼
你的这种做法是有重复了,有了变频就不用再做压差旁通了
回复
wgj1207
2007年10月13日 19:51:47
4楼
谢谢楼上的朋友也消除了我的疑惑.
回复
wenjl85
2007年12月23日 10:38:43
5楼
若是变频范围为35Hz~50Hz,当低至35Hz时仍然流量过大时怎么办?不是需要旁通吗
回复
b89b
2008年08月08日 16:02:51
6楼
那就是选择泵或变频器时不对了