高层建筑防烟楼梯间前室问题
guancimao
guancimao Lv.2
2007年08月03日 16:15:01
来自于通风排烟
只看楼主

小弟现完成一项目初步设计,为一高层建筑请问各位大虾,防烟楼梯间均加压送风的情况下,前室(不含合用前室)是否必须加压送风?

小弟现完成一项目初步设计,为一高层建筑
请问各位大虾,防烟楼梯间均加压送风的情况下,前室(不含合用前室)是否必须加压送风?
免费打赏
blackeye
2007年08月03日 21:20:23
2楼
单纯的前室不用。
回复
guancimao
2007年08月15日 14:01:14
3楼
有没有规范说明呢?
回复
toplhc
2007年08月15日 14:04:31
4楼
看技术措施说明,另外看高规表8.3.2-1注意(前室不送风)
回复
guancimao
2007年08月15日 15:26:29
5楼
哦。了解了!多谢!
回复
d_xiaoliu
2007年08月15日 23:31:58
6楼
这就是很 防烟楼梯间送风 前室不送风 的情况
回复
kulling
2007年08月16日 09:00:29
7楼
一桶浆糊
看技术措施说明,另外看高规表8.3.2-1注意(前室不送风)

你还真是好人啊,还特地查了在什么地方有说明啊???该不会你把规范都记住了吧,在哪个表上有都记得
呵呵,佩服!!!
回复
fantingting21
2007年08月16日 22:46:42
8楼

同意,条文说明里也有
回复
helped_001
2007年08月17日 16:39:18
9楼
坚决反对!我以前也是这么做的,上次防火规范培训的时候,请教讲课的老师(王渭云),他说条文说明没有法律效力。因为规范中没有哪一条说防烟楼梯间加压送风了其前室可以不送风啊。我问他有个表格写(前室不送风),他说你就按照规范条文来。那只是一个让你参考对照的表格。
回复
clsong2008
2008年01月20日 11:48:14
10楼
就目前的措施及规范说明来看,防烟楼梯间设有正压送风系统时其独立前室不需另设防烟系统。但又有“专家”意见说-超过50米的公建,其独立前室需另设防烟系统。本人对此并不赞同!在没有新的规范和条文解释前,还应按前述规定执行。
回复

相关推荐

APP内打开