2楼
24F高层 剪刀梯 这样设计是否满足规范?
回复
3楼
第一种为三合一的前室,国标不允许,但江苏省可以这么做,但走道通往前室的门为甲级防火门,签市净宽为2100,前室窗可开启面积不小于3.0平方米,剪刀梯采用乙级防火门;
回复
4楼
对于第二种,高规6.2.5.1条规定,防烟楼梯间前室的内墙上不允许开设其他的门窗洞口,但是江苏省标是可以这么做的;还有,对于右边的这家来说,它的两个疏散出口中,其中一个的疏散门没顺着疏散方向开启,值得商榷!
回复
5楼
谢谢3、4楼,受益非强
回复
6楼
第二个24F高层 剪刀梯的设置使用一个防火门将原三合一的前室隔成一个二合一和另一个单独前室,而且两个前室可以通过防火门相连,这样可以吗?图集上也没有这样的做法,合不合适?
回复
7楼
中间可以不设门吧,都 是前室,前室还有面积要求
回复