各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑
请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
2楼
这个还真的没有碰到。如果要做,应该提给结构的来计算吧?再就是高空中的风速应该比地面(30米以下)的要大,取值应该不一样。期待高手解答!
回复
3楼
取值应该不一样。期待高手解答
回复
4楼
进来学习的了
回复
5楼
接闪器可采用避雷带。45米以上需有均压环防侧击雷。
回复
6楼
50米以上的还真没遇到过,你解决了吗,想出办法来给大家说一下。
回复
7楼
请问是几类防雷
回复
8楼
请见gb50057 关于一类防雷建筑物高度超过30m和二类防雷建筑物高度超过45m和三类防雷建筑物高度超过60m的做法都有详细说明。
回复
9楼
8楼说的对啊
回复
10楼
按图集做避雷针,不过要在建筑物周围都要做,高度每30米做避雷带。我单位210米烟囱就是这个做法,烟囱出口直径9米,好像做5根避雷针,4个方向做引下线和接地网连接。
回复
11楼
回复