50米以上屋顶避雷针做法
zhanggaofeng1233
2012年11月26日 12:02:13
来自于防雷减灾
只看楼主

各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?

各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑
请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
免费打赏
dianqichu
2012年11月28日 11:54:42
2楼
这个还真的没有碰到。如果要做,应该提给结构的来计算吧?再就是高空中的风速应该比地面(30米以下)的要大,取值应该不一样。期待高手解答!
回复
zwx5421
2012年11月28日 16:06:24
3楼
取值应该不一样。期待高手解答
回复
beent
2012年12月02日 13:08:25
4楼
进来学习的了
回复
sumdge
2012年12月02日 16:14:43
5楼
接闪器可采用避雷带。45米以上需有均压环防侧击雷。
回复
louliguo
2012年12月04日 09:41:39
6楼
50米以上的还真没遇到过,你解决了吗,想出办法来给大家说一下。
回复
黑白
2012年12月04日 11:17:02
7楼
请问是几类防雷
回复
黑白
2012年12月04日 11:23:14
8楼
请见gb50057 关于一类防雷建筑物高度超过30m和二类防雷建筑物高度超过45m和三类防雷建筑物高度超过60m的做法都有详细说明。
回复
zbwangj
2012年12月05日 15:44:25
9楼
8楼说的对啊
回复
wl660620
2012年12月07日 09:31:53
10楼
按图集做避雷针,不过要在建筑物周围都要做,高度每30米做避雷带。我单位210米烟囱就是这个做法,烟囱出口直径9米,好像做5根避雷针,4个方向做引下线和接地网连接。
回复
larry52014
2012年12月08日 11:16:46
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开