一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
62楼
此系统感觉不是 一次泵 +二次泵系统. 而错误的设计成 串连泵 的系统.
若要是 一次泵 +二次泵系统 旁通管 应该是加在供回水总管上 , 而不是 二次泵的 进出水管之间.
现在的系统应该总的扬程为 一次泵扬程+二次泵扬程, 所以扬程增大,流量减小
问个扫兴的问题,不要骂我哦,为什么扬程增大了流量就变小了???
回复
63楼
“2,当在负荷非100%时候,电动二通阀打开,多于的72CMH的7度冰水从二次泵的出口直接流回二次泵的入口.过冰机的水量就少了72CMH.” 流过一次泵的流量不是也少了?二次泵还能有“多于的72CMH的7度冰水”吗?
回复
64楼
离题了!
回复
65楼
水泵特性决定的!
回复
66楼
楼主,问题解决没有?
应付业主的话,就多开一台二次泵.
解决问题的话,最好是改改旁通.
回复
67楼
我到. 说出来交流学习一下把. 即使离题.
回复
68楼
同感,论坛在于大家互相交流,前辈多指点指点后辈!!!
回复
69楼
现在的系统应该总的扬程为 一次泵扬程+二次泵扬程, 所以扬程增大,流量减小 .
问你个问题,如果楼主的设计是一次泵扬程为20,通过压力调节让一次泵的扬程在20,这又跟一次泵的流量有什么关系.
不知道大家注意了吗?整个系统.楼主说了,一次泵压差为20,2次为5,说明,整个系统的压降为25,所以按这个说明,一次泵的流量肯定是400/20,二次的流量,想不明白为什么会使整个系统流量减小??????问题会不会出在旁通呢?我觉得应该就是设计有些问题,我想问楼主,这图是你设计的吗?你旁通的意图是什么?为什么不加在回水总管?在这我觉得二次泵可能~~
回复
70楼
既然你要 考虑 "一次泵"+"二次泵" 串联运行, 请按照串联水泵曲线 和管路曲线来分析问题. 就不回 断章取义拉!
回复
71楼
你说我断章取义,问题要一个一个分析,那么我问你就从压差来说,整个系统的压力是多少?鄙人遇见,我认为是25+位置水头,并不是你们说的20+32+位置水头.
回复