请教真正的高手,设计水泵流量与实际测量的偏差?
cjlckh
cjlckh Lv.2
2007年07月31日 16:04:41
来自于中央空调
只看楼主

一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是

一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
bc2b982c684157169353.rar
7.0 KB
立即下载
免费打赏
荔枝兔
2007年08月08日 16:57:26
52楼

1.如果系统中一次泵的总流量减少呢?你那些“这里二次泵那里短循环的水就是没有经过ㄧ次泵”的流量会不会减少?
2.既然“在这里二次泵那里短循环的水就是没有经过ㄧ次泵”,那么是否就经过主机呢?如果在二次泵那里短循环的水就是没有经过主机,你又凭什么说“当末段负荷没有在100%时候,多于的水就通过旁通管在二次泵那里做短循环了,而流过一次泵的水量就少了,自然的主机流量就小了.”?用你的矛功你自己的盾,结果又会如何呢?
3.你再想想吧,如果还有疑问的话请跟贴
回复
荔枝兔
2007年08月08日 23:32:48
53楼

1。“原系统是有问题的,楼上改的很对”,理由呢?
2。开口就说人家“(真不知道原来设计的人知不知道什么叫二次变流量系统)”,你了解人家设计师的设计意图吗?凭什么你就一口咬定人家就是你所谓的“二次变流量系统”?
3。如果我告诉你人家要设计的根本就不是你所谓的“什么叫二次变流量系统”,你能理解吗?
4。该贴坛要讨论的基础就是这个被你们一口咬定的所谓“二次变流量系统”,其实大家如果能静下心来,抛弃那些自以为是的所谓“二次变流量系统”框框,仔细去看看,也许就会品尝出另一份滋味。连作者的意图都没有搞清,就胡烈烈人家“真不知道原来设计的人知不知道什么叫二次变流量系统”,多给你的对手一点点尊重,你会获得更多的。
回复
jian2194
2007年08月09日 08:02:37
54楼


哈哈 . lxm774大师 你看出什么拉, 透露一下, 菩渡众生把.
回复
jian2194
2007年08月09日 08:04:02
55楼
楼主你在那里?

强烈发布网络搜捕令.
回复
jian2194
2007年08月09日 08:09:43
56楼
楼主相同问题的另一个帖的内容,希望和本帖仅有的信息联系起来,方便大家得出更正确的答案.


http://co.163.com/forum/content/166_823345_1.htm
一栋5层厂房中央空调,选用了3台约克的离心冰水主机,蒸发器流量为392立,我选用的冰水一次泵流量为400立,扬程20米,电流56A.二次泵400立,扬程32米,电流108A.水泵与主机及分水器之间的连接管路为DN250,系统的扬程已计算过,并且1.1倍.在目前只投入两台主机及相对应的水泵的情况下,用流量计在管路上实际测得一次泵的两台泵流量都俱为320立左右,电流为48A.从理论上来说,选用的扬程骗大,水泵流量会因实际扬程不需这么多而增加流量以平衡扬程,特别是满负荷是三台水泵运行,现是两台水泵运行,实际管路阻力应更小,流量应更大,但实际测的的流量却这么小,基本是此水泵的最低的流量了,想不通啊,末端的回水管路基本上是全开的,水可以全程流回,过滤器阀门等都检讨过了,都没问题,还请教各位高手,给小弟指正一下,这究竟问题出在什么地方?
回复
jian2194
2007年08月09日 08:17:55
57楼
在不知道楼主实际设计意图的情况下.
妄自揣测一下.
可能楼主想设计为 一次泵+二次泵系统, 无意中成为 串连泵系统. 使的 总扬程变大 总流量变小.
回复
荔枝兔
2007年08月09日 08:28:25
58楼

千万不要说什么“大师”会出人命的!
你可以大胆揣测,“无意中成为 串连泵系统”可能不要说!
回复
sp1104
2007年08月09日 09:49:15
59楼

不好意思,我有点看不懂你说的话,而且我也看不出的我的话有矛盾.
我再用图解释一下:1,当在负荷100%时候,电动二通阀关闭状态.
2,当在负荷非100%时候,电动二通阀打开,多于的72CMH的7度冰水从二次泵的出口直接流回二次泵的入口.过冰机的水量就少了72CMH.
我水平有限,实在看不出错在什么地方,希望lxm774能指点迷津.

回复
chinalnkydlzc
2007年08月09日 09:54:48
60楼
楼主提供的图纸是2000以下的吗?以上的打不开,机器差,最好是2000以下版本的!一产泵的流量不应当比二次高啊!一次流量都不足,二次自然不够!
回复
sp1104
2007年08月09日 09:59:52
61楼

我是想在自控图出来之后再谈论这个问题的,既然妳这么急的要说说这个,那也好ㄚ. "正是楼主无意中为我们提供了这么一个另类的系统设计,才使得偶开眼界了。偶不敢说这个系统完美无缺,但是至少是一个不可多见的设计思维!"您不妨先把自己的见解拿出来谈谈吧.
回复

相关推荐

APP内打开