请教真正的高手,设计水泵流量与实际测量的偏差?
cjlckh
cjlckh Lv.2
2007年07月31日 16:04:41
来自于中央空调
只看楼主

一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是

一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
bc2b982c684157169353.rar
7.0 KB
立即下载
免费打赏
sp1104
2007年08月07日 10:15:05
32楼
1.原系统是有问题的,楼上改的很对,(真不知道原来设计的人知不知道什么叫二次变流量系统)
2.还有更大的问题楼主在奇怪二次泵的进出口压差0.5kg很小,在我看来可能有二个原因都和自控有关(希望你把自控的图发出来看看), 第一有可能是你的压差旁通阀上压差设置的是0.5kg就打开了. 第二,你可以看一下在这个情况下变频器的频率是多少以及查看一下是否有设定水泵出口压力?
3.根据楼主的阻力损失计算二次泵出口到一次泵进口的阻力损失为2.5kg,但是实际运行中只有1.5kg(3.5kg-2kg),不知道是不是你测量不准确?你的一次泵回水压力则嚜这么高的???最好是把在水系统里多测几个点的压力看看.

回复
sp1104
2007年08月07日 10:24:14
33楼
补充:现在主机流量是320CMH,就是和你的彷通管安装位置有关,因为你现在相当于把一次泵当作变流量水泵了.当末段负荷没有在100%时候,多于的水就通过旁通管在二次泵那里做短循环了,而流过一次泵的水量就少了,自然的主机流量就小了.改下旁通管位置就好了.
最后希望我的分析对妳有帮助,祝你的问题可以早点解决
回复
zhukh1225
2007年08月07日 11:11:57
34楼
本人刚刚开始从事暖通工作,看了设计的图纸以及说明,个人感觉是系统设计形式似是而非,且水泵选型有问题,扬程偏大,流量偏小是大忌
回复
zhangjianfeng25
2007年08月07日 14:51:59
35楼


绿色增加部分,应为连通管,不用加阀,直管即可.
这才是典型的二次泵系统.
回复
zhangjianfeng25
2007年08月07日 14:55:00
36楼
原来的水系统,存在水量平衡的问题,二次泵变流量,必然导致一次泵水量变化.
而目前一次泵变流量系统,还不是很成熟,如此试车,可能对主机造成运行伤害.
那么最后,一次泵流量不达设计标准,是否因为系统问题呢??
回复
荔枝兔
2007年08月07日 17:37:34
37楼

老大可不敢妄称!
1。您开口“表象”,闭口“实质”。那么请教一个问题:“水泵实际流量的决定因素是什么?”
2。不瞒兄弟,这样的系统设计我也是头一次见到。初看似乎“另类”,细看还是“有个性”。如果说这是一个工艺性系统而不是舒适性系统,那么在对工艺要求尚一无所知的情况下,评论设计是否合理是惘然的。好好学习,天天向上。
3。如果您不服气,那么您能否能够说明一下二次系统旁通管阀的作用?你为什么一定要毙了?
回复
荔枝兔
2007年08月07日 17:43:20
38楼

1。您怎么知道人家一定就是您所谓的“二次变流量系统”?
2。图中“二次泵”系统中的压差旁通阀到底起什么作用啊?
3。您从哪里看出“变频器的频率是多少以及查看一下是否有设定水泵出口压力? ”人家告诉你有变频调速吗?
回复
荔枝兔
2007年08月07日 17:47:23
39楼

“当末段负荷没有在100%时候,多于的水就通过旁通管在二次泵那里做短循环了,而流过一次泵的水量就少了,自然的主机流量就小了”理由是什么?自然?难道在二次泵那里短路循环的水量不是一次泵提供的吗?
回复
jian2194
2007年08月07日 18:39:47
40楼


今天初步看了就本参考书 ,应该是 绿色增加部分,应为连通管,不用加阀,直管即可. (继续寻找答案ing)
回复
jian2194
2007年08月07日 18:45:50
41楼


压差旁通阀上压差设置 我是一直搞不明白, 设成 0.5KG 使的二次泵进出口压差0.5kg,也许有可能.
不过我倾向于 串联泵 引起的.
"一次泵回水压力则嚜这么高的" 应该是看 密闭式膨胀水箱的压力设置把! (也是我的盲点是设置为开式膨胀水箱的高度引起的静压?)
回复

相关推荐

APP内打开