一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
22楼
流量是用什么仪器测的?
回复
23楼
这里的楼主好像不是你吧?
回复
24楼
楼主别急,你的数据不一定对的,超声波那玩意不准,你测水泵电流,看压差,然后找水泵的曲线图,推断出水泵的流量应该更有价值些。
小兔子,又看到你了,哈哈,要心平气和一点哦。
回复
25楼
又挨批评了!
那水泵的效率怎么考虑?水泵电机的功率因数又怎么设定?
您和风范该不会也认为:
在“现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.”条件下,“但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右”是不可思议的吧?
回复
26楼
设计非常自信,但没有实际工作经验,所画图形是在看不明白,建议按规范文字标明介绍。更改可能比较麻烦。
回复
27楼
看过 "求教:并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?" 一帖 前段时间的困乏,基本心里有点谱拉 .
楼主呢?????????????????????
失踪拉?
有兴趣讨论此帖的 朋友请仔细看楼主的发的系统图 .
可能的问题是 : 此系统感觉不是 一次泵 +二次泵系统. 而错误的设计成 串连泵 的系统.
若要是 一次泵 +二次泵系统 旁通管 应该是加在供回水总管上 , 而不是 二次泵的 进出水管之间.
现在的系统应该总的扬程为 一次泵扬程+二次泵扬程, 所以扬程增大,流量减小 .
楼主 只开所谓的二次泵 试试! 压差盘通阀关闭 . 测一下此时的流量把/.
回复
28楼
楼主的主题是:“设计水泵流量与实际测量的偏差?”而不是什么“一次泵 +二次泵系统”。你这样是不是也跑题了?
“设计水泵流量与实际测量的偏差?”的谱在哪里?是“流量是用什么仪器测的?”还是“超声波那玩意不准”?
回复
29楼
同感!但是看不明白并不是因为文字标注不规范。而是不明白设计师的目的是什么。
回复
30楼
老大你没有仔细看 楼主的 系统图?
表象是 设计水泵流量与实际测量的偏差, 可实质我认为就是 系统设计有误, 把应该的 一次泵 +二次泵系统 设计为 串联泵系统 , 使整个系统 扬程偏大,从而使得 流量比设计的要小.
注意楼主 介绍的 "一次泵进口为2.0KG,出口为4.0KG,与泵的扬程符合.二次泵的进口我大约记得是3.0KG,出口为3.5KG,目前就是困惑这一点,最不利点也有1.3KG的压力,为什么二次泵压差只有0.5KG? "
正常的 一次泵 +二次泵系统 我的理解 定压点在 集水器上 (一次泵压入式 如楼主提供的系统图)也就是 一次泵和二次泵的 进口压力基本是一样的 , 不回出现楼主说的 一次泵进口为2.0KG,二次泵的进口是3.0KG.
回复
31楼
上传一个 本人修改后的 系统图, 希望大虾看看是否正确 .
图中 红色部分取消, 绿色部分 增加。