给直流配电的单芯电缆是否也不能穿钢管?
zjm513
zjm513 Lv.2
2007年07月31日 13:32:37
只看楼主

有一个工程,我的直流屏和蓄电池屏不在一个房间,两者之间需要有连接电缆,我选择的是单芯,埋地敷设。预埋了钢管作为保护管,可是业主坚决不同意,他也说不出所以然,但就是要求我换成塑料管(工程已经施工,不可能了)。我觉得只有交流电流过单芯电缆时才会产生涡流,不能穿钢管,而直流电穿钢管保护应该没有这个问题,不知道还有没有其它原因,请教各位高手。

2007年09月30日 22:08:01
2楼
直流电穿钢管也会产生感应电流的啊,在高中物理上就学过了的.
回复
lingxuct
2007年10月01日 10:47:40
3楼
支持2楼,通直流的单芯电缆可以穿钢管。
回复
luyu82
2007年10月01日 12:07:47
4楼
通直流的单芯电缆不可以穿钢管,直流电穿钢管也会产生感应电流的,
回复
jkchong501
2007年10月01日 13:09:25
5楼

支持。
回复