请教:车库排风风速问题
hao113077
hao113077 Lv.2
2007年07月31日 11:31:00
来自于通风排烟
只看楼主

请教:地下车库排风竖井(混凝土)内的排风风速一般控制在多少?竖井出地面后的排风百叶按什么风速选取大小。有规范明确指出吗?

请教:地下车库排风竖井(混凝土)内的排风风速一般控制在多少?竖井出地面后的排风百叶按什么风速选取大小。有规范明确指出吗?
免费打赏
wls219
2007年07月31日 13:15:42
2楼
地下室车库排风竖井内的排风风速一般控制在6m/s以下吧,地上出风百叶风速按4m/s选用,但是要考虑百叶的有效系数,一般的百叶0.8左右,防雨百叶的话考虑0.4~0.6。
回复
toplhc
2007年08月01日 17:38:52
3楼
如果受建筑条件限制,地下车库排风竖井(混凝土)内的排风风速可以略高点
回复
aionyu
2007年08月02日 08:39:40
4楼
竖井内风速小于7m,地面出风口百叶风速是越小越好。
回复