问题一.现有消防泵房,消防泵扬程110m,喷淋管主管DN250,稳压泵启泵压力6.5Bar,停泵压力7.6Bar.因为是洁净厂房的喷淋怕漏水,业主要求管网压力不得超过8.6Bar.选用的泄压阀是DN200的。现在的问题是:消防主泵启动,管网可以保证8.5Bar,但关闭主泵后,管网压力迅速掉至6Bar,而且此时稳压泵最多只能将压力打到7Bar,即稳压泵无法停泵。我建议是选用DN250的泄压阀,但调试厂家说不能解决问题。请教原因。

问题二:有一小区域要做喷淋,喷头数量约12个,但又单独是一个区域,是否要装报警阀,有没有规范提到喷头数量少于多少时可以免装报警阀。
免费打赏
roverpump
2007年07月31日 11:54:59
2楼
你的系统有泄漏,查一查阀们.
回复
honner
2007年07月31日 23:12:47
3楼
这个试压做了没有,是不是那里漏水啊。泻压阀可以比喷淋管小的。
回复
fangyi_11
2007年08月02日 15:39:54
4楼
试压早已经作过,可以排除漏水的原因.问题出在,如果满足管网8.6Bar的条件,此时泄压阀的设置压力大概在7Bar左右,即低于稳压泵的停泵压力点.不知道有人遇到过这种情况么?
回复
dabingonline@co163
2007年08月02日 16:03:53
5楼
如果你排除了漏水的原因,那么产生上述问题的原因可能有如下几点:
1、你的设计没有问题,但泵的性能达不到你的要求。因为在很多时候,厂家生产的标准水泵并不能直接满足你的设计要求,他们只是选用了自己在标准产品系统中最相近的一种水泵,所以水泵的实际性能并不能满足你的要求。
2、管网内可能有气塞现象,检查一下各处的自动排气阀。
回复
wilsonfylee
2007年08月03日 11:38:24
6楼


首先在系統內的水泵選型已經有錯,
1)相信110m的主泵揚程是通過計算后才得出結果,否則是不能滿足最不利點的動壓要求;
2)以離心泵的特性來說,流量越少壓力越大,如以密封式系統啟動主泵而管網並沒有漏水,壓力應高于11Bar;
3)稳压泵主要是細流量而揚程高于主泵大約15至25%,目的是被免因閥門或管道接口漏水而長開啟主泵(因啟動是靠壓力開闢連動,停泵側靠手動)把馬達燒毀.
4)泄压阀的泄压压值應設為系統工作压力的1.2倍;

雖然如此,但還可以補救的,先搞清楚如下問題:
1)現時末端噴頭的壓力?
2)泄压阀是否可調式?
3)所有水泵是否由單獨的壓力開關聯動?
4)閣下所提供的壓力參數是在系統哪部份測試出來的?
回复